水泵!!!!!!!!!!!???????????????
10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人
关于变频水泵的设置(请教)
在做变频供水时,优点是取消了屋顶的水箱,另一个好处就是一般在做水泵水箱联合供水的时候,顶层的水压往往不能满足使用的要求,从而在屋顶增加局部的升压设备,增加了设备的造价.所以本人认为推广变频设备确实是一些项目所必要的.但是现在的高层建筑里边,如果使用变频设备,对建筑物的高度,或者说层数有没有具体的要求,这个本人查阅资料,但是没有找到相关的依据,所以对于18层以下的住宅给水,我使用过变频系统,但是对于18层以上的,目前还没有使用过.问题就是变频究竟是有没有一个高度的要求,或者说自身计算后的压力要求,比如说小于1.2或者1.6MPA,希望高手给以指点.这个问题一直迷茫中.