急!“井”字梁结构消防喷淋系统喷头布置讨论
本帖最后由 tudou_xiansheng 于 2013-3-30 15:14 编辑 工程概况:根据《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95(2001年版))第31011条的规定,该建筑属一类高层民用建筑。消防设计应设有以下系统:室内外消火栓、自动喷淋、大空间智能型自动喷水、火灾自动报警及联动控制、火灾事故广播及对讲电话、防排烟、紧急疏散及应急照明等系统。另外,在部分设备用房还设有气体灭火系统。喷淋系统中,设水泵2台(一用一备),设置在地下室-7100m的位置,水泵流量28L/s,扬程120m。在低区喷淋配水管处,设有可调试减压阀来调节配水干管的进水压力。
关于室内消防环网的问题
1.《高规》说明:7.4.1 室内消防给水管道的布置更直接与消防供水的安全可靠性密切相关。因此要求布置成供水安全可靠性高的环状管网(如图13),以便在管网某段维修或发生故障时,仍能保证火场用水。室内环网有水平环网、垂直环网和立体环网、可根据建筑体型、消防给水管道和消火栓布置确定,但必须保证供水干管和每条消防竖管都能做到双向供水.本人以为最重要的是最后一句,环状管网应能保证供水干管和每条消防竖管都能双向供水.或每只消火栓都能双向供水就可以了.这是基本要求也是最终目的所在,可很多老法师均要求做成立体环网,即为7.4.4条所示,我以为完全没必要,7.4.4条所示上下环网均有一边可以不连。大家以为如何?2.上环网为消防立管转输水量,我以为应和立管管径一致,不必和下环网管径一致,大家咋理解。