浅析社区消防工作现状及对策
随着经济的发展,社会的进步,消防安全越来越与人民群众生产、生活密切相关,良好的消防安全环境是各项工作基础,是社会稳定的基本保障。通过开展社区消防建设,既解决了因消防部门警力少,任务重,想抓又无精力抓的困境,又能够让社会全体人员积极参与到消防工作中去,既保证了社区有一个良好的消防安全环境,又提高了全民消防安全意识。但现在社区日常消防监督管理工作已经远远滞后于社区本身建设发展的要求,所以社区消防是消防工作改革、发展的必然趋势,是实现消防工作社会化的一条重要途径,也是当前消防工作的一个重要任务,一项系统工程。 一、当前社区消防工作现状 1、重视程度不够,工作运行机制不完善 长期以来,各级政府和行政管理部门都把主要精力放在对企事业单位、公众聚集场所等重点单位、部位的消防安全管理上,忽视了对社区的消防安全管理;社区群众生活水平逐步提高,但消防安全意识没有相应提高,安全防范意识薄弱,自防自救能力差,消防安全没有受到应有的重视,致使消防违法违规违章现象时有发生,形成火灾隐患。同时作为社区管理者的居民委员会,因管理机制不完善,任务繁琐复杂,管理人员工作量大,涉及面宽,职责
国务院的加强消防工作的意见
国务院关于进一步加强消防工作的意见 国发〔2006〕15号 国务院 二○○六年五月十日 各省、自治区、直辖市人民政府,国务院各部委、各直属机构: “十五”以来,在党中央、国务院和地方各级党委、政府的领导下,全国消防工作取得明显进步。消防安全责任制进一步落实,全社会防控火灾的能力明显提高,重特大火灾事故多发势头得到初步遏制。但是,当前消防工作形势依然严峻。一些地区、部门和单位对消防工作重视不够,公民消防安全素质仍然不高,全社会消防安全基础仍然薄弱,重特大火灾事故时有发生。为有效预防火灾事故,减轻火灾危害,保障公共安全,现就进一步加强消防工作提出以下意见: 一、指导思想、工作原则和工作目标 (一)指导思想。以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,全面贯彻落实科学发展观,按照构建社会主义和谐社会的要求,深入贯彻《中华人民共和国消防法》等法律法规,全面落实预防为主、防消结合的方针,努力构建“政府统一领导、部门依法监管、单位全面负责、群众积极参与
新时期消防工作发展思路的探讨分析
1 前 言 随着我国改革开放、社会主义市场经济的发展和加人世界贸易组织,我国的经济和社会管理体制等许多方面发生了深刻的变化,经济成份和经营方式多样化、社会组织形式多元化、就业岗位和就业方式多样化日趋明显,特别是政府职能发生了显著变化。既履行行政执法职能,又为经济与社会发展提供安全保障服务的消防工作,也要随着转变以适应新形势的要求。消防工作社会化是适应形势发展的必然要求,要在全社会建立起各级人民政府领导下的单位责任自负、隐患自除、风险自担,公安消防机构依法实施监督的消防社会化运行机制。公安消防机构也必将由计划经济时期形成的包办式监督模式转变为监督、指导、服务型模式,通过监督实现对全社会消防安全的宏观控制。 2 建立健全消防安全法律体系为实施依法治火奠定基础 市场经济是法制经济,作为为经济发展和社会进步保驾护航的消防安全工作,要按照社会主义市场经济
消防泵的工作原理是什么?
原理:喷淋泵的自启动是通过各保护区的管网喷嘴玻璃球高温下爆碎,引起管网水流流动,从而联动报警阀压力开关动作,达到自启动喷淋泵的目的。通过水流指示器联动模块或报警阀压力开关引线至控制室,消防控制室能准确反映其动作信号,同时控制室应能直接控制喷淋泵启停。 喷淋泵启动条件:如果设喷淋系统的区域发生火情,则相应区域的喷淋头在规定温度(通常68°)时,破裂,水从喷头喷出,这时由于水流动,相应区域支管所设的水流指示器就反馈信号到控制室报警主机,同时泵房喷淋泵前的湿式报警阀上的压力开关由于水流出,也发出信号给主机,这时主机就根据设定的程序启动喷淋泵了。 手动启动分控制主机远程启动和泵房现场启动,当发生火情,确认了,但由于压力开关等故障,不能自动启动时,可手动启动。 在车库按下消火栓按钮,消防泵启动,喷淋泵不会启动,因为消火栓和喷淋是2个系统,管道、启动控制设备、泵都是独立设置的。 扩展资料: 消防控制室与消火栓动作按钮启动
消防气压罐工作压力的问题
1. 关于消防气压罐工作压力的问题蒋永琨.高层建筑防火设计手册.北京:中国建筑工业出版社,2000,12 第382页最低工作压力P1(消防储水容积的下限水位压力),用于弥补消防水箱向最不利点消火栓供水所需的水压不足部分,应保证最不利点消火栓的水枪充实水柱所需水压要求。最低工作压力P1按下式计算:P1=Hzx+Σhg±0.01Hs式中 P1——最低工作压力,亦即消防储水容积的下限水位压力,Mpa;Hzx——消防时最不利点消火栓或喷头所需水压,Mpa;Σhg——消防用水时气压罐出水口至最不利点消火栓的管网水头损失,Mpa;以上没问题,下面这句话里正负值是否反了?或是我理解有误?Hs——消防水箱与最不利点消火栓之间的垂直高度,m。当最不利点消火栓低于消防水箱最低水位时,取正值,高于时取负值。2. 消防水喉和消防卷盘是一码事吗?