精华汇总
停车场消防验收
更多
停车场设计依据
停车场标志
地下停车场
停车场系统
立体停车场
停车场设计
停车场收费
停车场设备
生态停车场
停车场停车
停车场标识
停车场图片
停车场尺寸
小区停车场
酒店停车场
公共停车场
停车场cad
停车场管理
停车场方案
停车场划线
智能停车场
空中停车场
大型停车场
停车场保安
停车场经营
停车场设施
多层停车场
#
停车场消防验收
#
300
停车场消防验收专题,为您提供停车场消防验收相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与停车场消防验收相关的专业交流讨论,更多停车场消防验收相关内容请访问
土木在线论坛
!
屋顶停车场消防如何设计?
请教:北方地区屋顶停车场(>700车位)的消火栓系统如何设计?要考虑冬天的防冻问题,按室内还是按室外消防用水量考虑?
停车场的设计你认真了吗?
关于地下停车场的消防问题,求解答
地下停车场消防设施要怎么布置,有哪些注意事项,应该用几个水泵?一般情况下开启几个水泵,火灾发生后开启几个水泵。求大神解答 在线等
大型室外露天停车场的消防问题
大型露天停车场,占地20公顷根据GB50067-2014《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》,第7.2.7条 “除室内无车道且无人员停留的机械式汽车库外,汽车库、修车库、停车场均应配置灭火器。灭火器的配置设计应符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范>>GB 50140 的有关规定。” 按此规范设置灭火器,试想20公顷的露天停车场将会密密麻麻多少灭火器,每天风吹日晒的,即使放在灭火器箱子里,这个灭火器的寿命也堪忧啊请各位发表自己的看法,欢迎讨论
关于大面积屋面停车场的消防问题!
请各位专家判定一下: 首层至三层为市场的多层民用建筑,上部为大面积屋面,约4~5万平方,停放800个机动车位的停车场(露天),室内设置喷淋系统及消火栓系统。请问需要对屋面停车场设计消火栓系统吗?如何设计最佳?谢谢专家回复!本人已经翻阅GB50067-97规范,无明显条文规定需要设计消火栓系统。但是各人觉得不考虑消防也不是很稳妥啊!用推车式建筑灭火器吗?
纯地下停车场消防系统的问题
一座纯地下停车场,地下两层,总建筑面积大约25000平方米,车位800个。周围市政管网水压约0.25MPa。请教各位:消防给水贮水池以及消防供水泵如何设置?鄙人初步考虑,采用两路进水(环网),消火栓管道系统直接由市政管网供水,不设置消防水泵;自动喷水系统设置水泵,消防贮水池仅贮存一小时自动喷水用水量。各位有何高见?望不吝赐教!
2014停车场,大家一块讨论
2014停车场,大家一块讨论
Slovenia停车场项目设计
Eskenazi医院停车场设计
关于屋顶露天停车场疏散
根据新版汽车库防火规范GB50067-2014第6.0.12条Ⅳ类汽车库可采用汽车专用升降梯作为汽车疏散口,那么对于屋顶露天停车场是否可以采用升降梯(独立的电梯)疏散,停车数量可以达到多少?
点击加载更多
APP内打开