关于屋顶露天停车场疏散
lxk456
lxk456 Lv.13
2015年10月01日 08:19:19
来自于建筑规范
只看楼主

根据新版汽车库防火规范GB50067-2014第6.0.12条Ⅳ类汽车库可采用汽车专用升降梯作为汽车疏散口,那么对于屋顶露天停车场是否可以采用升降梯(独立的电梯)疏散,停车数量可以达到多少?

根据新版汽车库防火规范GB50067-2014第6.0.12条Ⅳ类汽车库可采用汽车专用升降梯作为汽车疏散口,那么对于屋顶露天停车场是否可以采用升降梯(独立的电梯)疏散,停车数量可以达到多少?
免费打赏
雪龙119
2015年10月01日 08:52:33
2楼
看规范时思考过这个问题,事实上各地可能都有这种停车场,同问。。。。
回复
真仙
2015年10月01日 12:08:16
3楼
本帖最后由 真仙 于 2015-10-1 12:15 编辑

这是一个好问题。我个人认为屋顶露天停车场设置坡道有困难时,是可以用汽车专用升降机的,最多不超过50辆。
因为在规范43页最后一段话,对屋顶停车的解释很清楚,屋顶上单独设置坡道可按停车场考虑。
6.0.15条停车场汽车疏散出口,停车数量不大于50,可设一个。与6.0.10条Ⅳ类汽车库可设一个汽车疏散出口的停车数量限制是一样的。第6.0.12条Ⅳ类汽车库设置坡道有困难时,可采用汽车专用升降机作为汽车疏散口,升降机数量不少于2台,停车数量少于25,可设一台。是完全可以做类比推导的。当然,屋顶露天停车场的其他要求,如人员疏散、防火间距等,也要满足规范要求。
这个最好有地方文件规定,或看当地消防局是否批准。
回复
arch_city
2015年10月01日 22:07:53
4楼
同意3楼。另外,裙房屋顶停车场地人员疏散应该单独设置,是否可以借用塔楼或者裙房的出屋面楼梯。屋顶停车场做一个独立的疏散楼梯,另一个借用塔楼或者裙房的出屋面楼梯。
回复
真仙
2015年10月02日 10:10:31
5楼
arch_city 发表于 2015-10-1 22:07 同意3楼。另外,裙房屋顶停车场地人员疏散应该单独设置,是否可以借用塔楼或者裙房的出屋面楼梯。屋顶停车场 …如果是配建的屋顶露天停车场,借用疏散楼梯在满足有关规范的前提下是可行的,在使用功能上也是合理的。这个可以比照6.0.7条。具体执行还是看当地是否批准。
回复
lxk456
2015年10月02日 10:22:19
6楼
个人认为可以,因为屋面的停车人员基本都是本大楼的使用人员,自己大楼的人员不从大楼的楼梯疏散,还要到哪里去!但是如果屋面停车场比较大,部分停车区需要对外使用,此时需要综合判断,本大楼的疏散楼梯宽度是否能满足?或许需要增加独立疏散梯。
回复
富强168
2015年10月02日 12:22:14
7楼
了解一下看看
回复
静心守志
2016年08月09日 16:12:03
8楼
我接到问个问题:这类屋顶停车场消防该如何设计?
回复

相关推荐

APP内打开