报警控制器显示烟感故障怎么排除
我是几天前刚接手我们公司消防管理这一块的,这几天有两个烟感被检测到故障,设备-火灾报警控制器(上海松江),烟感--拨码地址离子感烟报警器。具体故障:烟感的地址拨码是6回路91和92。但是主机检测故障的时候显示的是6回路119和120,DC24V正常。以为故障原因找到了,但是我把地址分别改为119和120后,故障依旧!还有通过比较检测两个烟感都是好的。这我就不明白了。希望高手指点。如果明天查出原因,我再告知大家。
关于火灾报警控制器的设置与否的问题?
单体建筑小于3000平方,不设喷淋,无消火栓泵,消火栓直接接市政管网,如整栋建筑内无别的消防风机,消防卷帘等设备是否就不用再设置消防报警控制系统?如果有消防风机,消防卷帘等设备是否就要设消防报警控制系统?我遇到过面积3000一下的,但有一个排烟风机,没有做消防报警系统,就直接配电箱手动启动,但消防通不过,理由是:原则上单体建筑小于3000平方,不设喷淋,无消火栓泵,可不设消防报警系统,但只要有一个消防风机,防火卷帘等就要设置报警系统。请大家说说,你们在遇到这样的情况是怎么做?
CompactLogix5370控制器
区域报警系统与区域报警控制器
本帖最后由 yinhuixiayan2004 于 2015-5-23 10:14 编辑 火规报警形式分为三种系统形式:区域报警,集中报警,控制中心报警。 14X505-1P16 集中报警系统图中区域报警主机接入E2设备
火灾报警控制器设在什么地方?
有一中学食堂,400多平米,上了自动排烟窗,做了火灾自动报警,采用壁挂式报警控制器。食堂内没有办公室,请问火灾报警控制器设在什么地方?食堂距学校 收发室能有1000米。食堂晚间没有人,还能为这个壁挂式报警控制器设一间值班室吗?再配上两个值班员?
变频控制器故障报警与解决方法
区域报警控制器都能连接什么设备?
区域报警系统形式和区域报警控制器有什么关系?看新图集里说区域报警控系统只能连接手报、烟感、温感、声光报警器,如果是区域报警控制器呢?是不是也是只能控制手报、烟感、温感信号?还是还能接其他消防设备,比如消防广播?
火灾报警控制器故障报警功能
火灾报警控制器相关知识点
无火灾报警控制器的防火卷帘联动
根据规范规定建筑高度没有超过24米,每层建筑面积不超过2000平米的建筑是不需要上火灾自动报警控制器,但是此建筑又有防火卷帘,试问如何达到它的联动控制;现有如下方法不知道是否可行:将无编码探测器(报警电流为10mA-30mA)的Z1、Z2点接到放大电路的输入端,经过放大电路的放大来驱动电磁继电器控制卷帘的触点,达到控制卷帘的功能。现问题是:1.这种方法是否可行?2.还有没有比它更好的方法?3.规范内是否还有其它可推翻此做法的要求?望请赐教!!!