故障报警功能是火灾自动报警控制器的重要功能之一。控制器应设专用故障总指示灯(器),无论控制器处于何种状态,只要有故障信号存在,该故障总指示灯(器)应点亮。控制器应能显示所有故障信息。在不能同时显示所有故障信息时,未显示的故障信息应手动可查。 1.当控制器内部、控制器与其连接的部件间发生故障时,控制器应在100s内发出与火灾报警信号有明显区别的故障声、光信号,故障声信号应能手动消除,再有故障信号输入时,应能再启动;故障光信号应保持至故障排除。
2.控制器应能显示下述故障的部位:控制器与火灾探测器、手动火灾报警按钮及完成传输火灾报警信号功能部件间连接线的断路、短路(短路时发出火灾报警信号除外)和影响火灾报警功能的接地,探头与底座间连接断路;控制器与火灾显示盘间连接线的断路、短路和影响功能的接地,控制器与其控制的火灾声和/或光警报器、火灾报警传输设备和消防联动设备间连接线的断路、短路和影响功能的接地。
3.控制器应能显示下述故障的类型:给备用电源充电的充电器与备用电源间连接线的断路、短路;备用电源与其负载间连接线的断路、短路;主电源欠压。
4.控制器的故障信号在故障排除后,可以自动或手动复位。复位后,控制器应在100s内重新显示尚存在的故障。任一故障均不应影响非故障部分的正常工作。当控制器采用总线工作方式时,应设有总线短路隔离器。短路隔离器动作时,控制器应能指示出被隔离部件的部位号。当某一总线发生一处短路故障导致短路隔离器动作时,受短路隔离器影响的部件数量不应超过32个。
5.当主电源断电,备用电源不能保证控制器正常工作时,控制器应发出故障声信号并能保持1h以上。对于软件控制实现各项功能的控制器,当程序不能正常运行或存储器内容出错时,控制器应有单独的故障指示灯显示系统故障。