衬板和磨球哪种硬度高呢
衬板http:/ww.xadscl.com和磨球的硬度应在HRc50以上,这主要因为磨料中的硬质相的硬度为莫氏硬度六、七,估算接近HRc60,理论上研磨介质硬度大于或等于磨料硬度的百分之八十,才具有理想的抗磨效果。 衬板决定后磨球就容易选了,只要衬板的使用寿命保证两个大修期,那么应当主张磨球的抗磨性能最好的即是优先选择的。假如说衬板和磨球都可以十年不换的话,那当然是很理想的。一个原则:降低成本、减轻工人劳动强度,提高运转率。在“基板制”的前提下,“允许磨球比衬板硬度高HRc3~5”,这一般指应该淘汰的高锰钢衬板而言的,和流传的说法概念上是根本不同的。 因此,无论是衬板硬还是磨球硬,只要它们本身所含有的硬度指数高,就是硬度好的,所以当我们选择这两种东西的时候硬度指数是必须要了解的。
喷淋前后端泄水管的设置?
喷淋系统除了供水立管之外还需要设置前端的后端泄水管,这两个立管的布置规范上没有见到明确规定,不知道大家如何设计的?以前早期时都是用普通排水立管的方式,在每层做排水漏斗,然后喷淋系统的泄水管排到漏斗内,这样泄水管按普通排水立管的做法即可,但存在一个排水漏斗转接比较麻烦,实际使用时容易漏水,而且很多工地现场排水漏斗做法乱七八糟。现在比较多做法是不用排水漏斗,而是将喷淋系统的前后端泄水管直接连接入泄水立管内。这样好处是不存在漏斗转接,使用时不容易漏水安全方便,但由于管道直接相连,管材就不知道如何选用,仍然采用普通排水立管,那么两种不同性质管道(喷淋用给水钢管)之间如何连接就产生问题。那么采用钢管的话自然可以,但未免有点浪费,而且对于末端排水管的最不利点还需要设置末端试水装置,由于存在末端试水接头所以这个位置岂不是还要采用漏斗等方式接入立管,如果用给水钢管这个地方又如何处理。另外这泄水管是否应伸顶通气,若通气的话通气帽如何设置(通气帽似乎只有排水管材的)。这个问题看来是小问题,也没人认真明确过这个问题,却时常会困扰自己,因此
梁纵筋进入端支座的长度
梁纵筋在端支座的规范做法是:当满足直锚时,梁纵筋大于等于标准锚固且伸到柱中线加5d;当梁纵筋不能直锚时,伸到柱外侧纵筋内侧后弯折15d。梁纵筋伸到柱外侧纵筋内侧后弯折,弯折点到柱外边缘的距离是多少?这个距离大概在85mm左右,这个数据是怎么来的?是柱保护层厚度C25+柱纵筋直径D25+柱箍筋直径d10+梁纵筋与柱纵筋间净距S25=25+25+10+25=85mm。实际施工时,梁纵筋弯折一般离开柱外侧一段距离,就是这个道理。不过,这个数据不是绝对的,一是柱纵筋与箍筋不是恒量,二是还有一个约束条件,就是梁纵筋在柱内水平投影长度必须大于等于0.4LAE。有种情况较特殊,如当梁纵筋不能满足直锚,但离直锚只差一点,这时,就没必要一定要伸到柱纵筋内侧。弯折15d,这是恒量,不管直平段+弯折后是否满足锚固长度,均不需要对弯折长度作增减,依据是根据试验,弯折15d是临界值,再增加弯折长度不会增加其锚固长度。当不能满足直锚时,弯折15d,一种情况是平直段+弯折 锚固长度 以柱截面600*6