喷淋系统除了供水立管之外还需要设置前端的后端泄水管,这两个立管的布置规范上没有见到明确规定,不知道大家如何设计的?以前早期时都是用普通排水立管的方式,在每层做排水漏斗,然后喷淋系统的泄水管排到漏斗内,这样泄水管按普通排水立管的做法即可,但存在一个排水漏斗转接比较麻烦,实际使用时容易漏水,而且很多工地现场排水漏斗做法乱七八糟。现在比较多做法是不用排水漏斗,而是将喷淋系统的前后端泄水管直接连接入泄水立管内。这样好处是不存在漏斗转接,使用时不容易漏水安全方便,但由于管道直接相连,管材就不知道如何选用,仍然采用普通排水立管,那么两种不同性质管道(喷淋用给水钢管)之间如何连接就产生问题。
以前早期时都是用普通排水立管的方式,在每层做排水漏斗,然后喷淋系统的泄水管排到漏斗内,这样泄水管按普通排水立管的做法即可,但存在一个排水漏斗转接比较麻烦,实际使用时容易漏水,而且很多工地现场排水漏斗做法乱七八糟。
现在比较多做法是不用排水漏斗,而是将喷淋系统的前后端泄水管直接连接入泄水立管内。这样好处是不存在漏斗转接,使用时不容易漏水安全方便,但由于管道直接相连,管材就不知道如何选用,仍然采用普通排水立管,那么两种不同性质管道(喷淋用给水钢管)之间如何连接就产生问题。
那么采用钢管的话自然可以,但未免有点浪费,而且对于末端排水管的最不利点还需要设置末端试水装置,由于存在末端试水接头所以这个位置岂不是还要采用漏斗等方式接入立管,如果用给水钢管这个地方又如何处理。另外这泄水管是否应伸顶通气,若通气的话通气帽如何设置(通气帽似乎只有排水管材的)。
这个问题看来是小问题,也没人认真明确过这个问题,却时常会困扰自己,因此到论坛里问下大家都是怎么处理这个事的。