梁柱节点不同强度等级砼的施工方法
一、梁柱节点不同强度等级混凝土采取随梁浇筑方法 在通常情况下,为便于施工,可以与设计人员协商采用梁柱节点处的混凝土随梁一同浇筑的方法。具体措施: (1)若柱混凝土的强度等级比梁板混凝土的强度等级高一级时。梁柱节点处的混凝土可随梁一同浇筑;(2)若柱混凝土的强度等级超过梁板的混凝土强度等级大于二级,而柱四边均有现浇梁时,梁柱节点处的混凝土可随梁一同浇筑。 若不符合以上两种情况,又想将梁柱节点处的混凝土同梁板的混凝土一起浇筑时,可以采用以下措施(以上两种情况为保守处理,同样可以采取这些方法):(1)在节点内增加纵向钢筋,纵向钢筋可以在柱周边设置,也可以在节点中心区域用螺旋箍筋做成集束钢筋笼;(2)在梁柱节点区内设置型钢,并且型钢的长度应比柱两边分别长出不小于250MM;(3)增加节点范围内的箍筋。 采用以上措拖的优点:(1)施工方便,可加快工程进度,缩短工期;(2)梁柱节点处为同一强度等级的混凝土,无需分别浇筑,没有施工缝,无薄弱环节,容易控制,质量可靠。缺点是会增加工程费用和增大设计人员的工作量。