向各位请教梁柱节点的混凝土强度等级不一样时咋样施工?梁板是C30,柱C35,用商品砼。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-9-13 10:01 编辑 ]
向各位请教梁柱节点的混凝土强度等级不一样时咋样施工?
梁板是C30,柱C35,用商品砼。
[
本帖最后由 csccbjs 于 2010-9-13 10:01 编辑 ]
2楼
梁柱混凝土强度等级不超过1个等级(5MPA),可以将节点处混凝土按梁混凝土浇筑(低等级)
梁柱混凝土强度等级如果超过1个等级,必须将节点处混凝土按高等级混凝土浇筑,常规做法是用钢丝在梁侧将混凝土隔开,先浇筑强度较高的柱混凝土,再浇筑梁混凝土。
你说的情况,可以按梁混凝土浇筑,没问题的!
回复
3楼
很简单,先浇筑柱体到施工缝位置用C35,梁板相通区用C30;如标号差2个以上的用双层钢网隔离,先柱后梁板(一般柱的砼标号高);
建议,最好跟设计院沟通一下:梁板柱的在每楼层最好能统一,方便施工(我见过一个楼层里局部用6种标号的,太过恐怖)。
[
本帖最后由 clq_1998 于 2010-9-13 13:42 编辑 ]
回复
4楼
与设计沟通是对的
回复
5楼
先浇筑框柱混凝土,处理好节点施工,然后再行浇筑梁板混凝土。
回复
6楼
这个节点很好处理,根据规范规定当超过两个等级时,须采取有效措施,当相差一个等级时,核心区可按梁的标号施工。
回复
7楼
学习了。谢谢!
回复
8楼
请问建筑施工图中基础节点和楼面梁节点施工一样吗
回复