一、梁柱节点不同强度等级混凝土采取随梁浇筑方法 在通常情况下,为便于施工,可以与设计人员协商采用梁柱节点处的混凝土随梁一同浇筑的方法。具体措施: (1)若柱混凝土的强度等级比梁板混凝土的强度等级高一级时。梁柱节点处的混凝土可随梁一同浇筑;(2)若柱混凝土的强度等级超过梁板的混凝土强度等级大于二级,而柱四边均有现浇梁时,梁柱节点处的混凝土可随梁一同浇筑。 若不符合以上两种情况,又想将梁柱节点处的混凝土同梁板的混凝土一起浇筑时,可以采用以下措施(以上两种情况为保守处理,同样可以采取这些方法):(1)在节点内增加纵向钢筋,纵向钢筋可以在柱周边设置,也可以在节点中心区域用螺旋箍筋做成集束钢筋笼;(2)在梁柱节点区内设置型钢,并且型钢的长度应比柱两边分别长出不小于250MM;(3)增加节点范围内的箍筋。
一、梁柱节点不同强度等级混凝土采取随梁浇筑方法
在通常情况下,为便于施工,可以与设计人员协商采用梁柱节点处的混凝土随梁一同浇筑的方法。具体措施:
(1)若柱混凝土的强度等级比梁板混凝土的强度等级高一级时。梁柱节点处的混凝土可随梁一同浇筑;(2)若柱混凝土的强度等级超过梁板的混凝土强度等级大于二级,而柱四边均有现浇梁时,梁柱节点处的混凝土可随梁一同浇筑。
若不符合以上两种情况,又想将梁柱节点处的混凝土同梁板的混凝土一起浇筑时,可以采用以下措施(以上两种情况为保守处理,同样可以采取这些方法):(1)在节点内增加纵向钢筋,纵向钢筋可以在柱周边设置,也可以在节点中心区域用螺旋箍筋做成集束钢筋笼;(2)在梁柱节点区内设置型钢,并且型钢的长度应比柱两边分别长出不小于250MM;(3)增加节点范围内的箍筋。
采用以上措拖的优点:(1)施工方便,可加快工程进度,缩短工期;(2)梁柱节点处为同一强度等级的混凝土,无需分别浇筑,没有施工缝,无薄弱环节,容易控制,质量可靠。缺点是会增加工程费用和增大设计人员的工作量。
二、梁柱节点处不同强度等级混凝土采取柱、梁混凝土分别浇筑方法
梁柱节点处的柱与梁的混凝土采取分别浇筑的方法,不但给施工带来了困难,而且容易产生裂缝。为消除裂缝必须制定以下专项拖工技术措施。
(1)对高强度等级混凝土的常规配合比进行调整,即在满足强度及可泵性的条件下,尽量减小水泥用量、减少砂率、增加石子含量、减少坍落度、减少用水量,并对粉煤灰和外加剂的用量也作相应的调整,以尽量降低混凝土水化热产生的温度,减少因不同强度等级混凝土收缩或混凝土内外温差而引起的裂缝。
(2)梁柱节点处的混凝土实行先高后低的原则,即先浇筑高强度等级的混凝土,后浇筑低强度等级的混凝士。在高低强度等混凝土的交界处,设置金属丝网,以便操作者容易控制混凝土的浇筑范围。
(3)梁的混凝土采用二次振捣法,即在混凝土终凝前再振捣一次,特别是梁柱节点处,以增强混凝土的密实性,减少收缩。
(4)在容易产生裂缝的梁侧面增加水平构造筋,提高梁的抗裂性。
(5)严格控制混凝土拌合物的坍落度,在现场对每一车混凝土都进行坍落度检测,发现异常,立即退货,并做好记录。防止因混凝土坍落度过大而引起收缩裂缝。