建筑电气照明安装施工工艺及交底
灯具、吊扇安装1 范围 本工艺标准适用于室内、外电气照明、灯具及吊扇安装工程。不适用于特殊场所,如矿井,船舶等地的电气照明灯具及吊扇安装工程。2 施工准备 2.1 材料要求: 2.1.1 各型灯具:灯具的型号、规格必须符合设计要求和国家标准的规定。灯内配线严禁外露,灯具配件齐全,无机械损伤、变形、油漆剥落,灯罩破裂,灯箱歪翘等现象。所有灯具应有产品合格证。 2.1.2 灯具导线:照明灯具使用的导线其电压等级不应低于交流500V,其最小线芯截面应符合表3-37所示的要求。 2.1.3 吊扇:其型号、规格必须符合设计要求,扇叶不得有变形现象,有吊杆时应考虑吊杆长短、平直度问题,并有产品合格证。 2.1.4 塑料(木)台:塑料台应有足够的强度,受力后无弯翘变形等现象;木台应完整,无劈裂。油漆完好无脱落。 线芯最小允许截面 表3-37 线芯最小截面 (mm2) 铜芯软线 铜 线 铝 线照明用灯头线 民用建筑室内工业建筑室内室 外 0.4
电气工程防雷接地安装施工工艺分析
摘要:建筑物电气系统的可靠性作为对设备安全运行具有重要影响,关系到整个建筑物的安全问题,本文对电气安装工程中关防雷接地安安装施工工艺进行论述,以减少雷电对建筑物的影响。 关键词:电气工程;防雷接地;施工质量 中图分类号:TU856 文献标识码:A 文章编号:1673-0038(2016)16-0067-02 在雷击发生时将会产生强大的电流,发生机械力和热效应,对建(构)筑物及电气设备造成损坏。因此在施工过程中施工人员应对电气系统加以重视,以减少雷击对建筑物和人类所产生的伤害,本文主要对防雷接地过程中一些常见质量问题进行分析,并提出一些相关的措施,以提高整体的施工质量,减少雷击对人们生产及生活所产生的不良影响。 1防雷接地过程中一些常见的质量问题及预防措施 1.1防雷接地施工中一些常见的质量问题 在进行接闪器和引下线安装时,经常会因为搭接的长度不足、焊接质量不合格、防腐处理不合格致使焊接处发生较为严重的生锈