平流沉淀池尾端积泥改造及效果分析
平流沉淀池尾端积泥改造及效果分析范小燕,陈文杰(深圳市深水宝安水务有限公司朱坳水厂,深圳 518126)摘 要: 通过对水厂沉淀池尾端积泥原因进行分析,采取对应的改造和管理措施,最终使沉淀池尾端积泥得到有效治理。关键词: 吸泥桁车;尾端;积泥;改造;管理1 概况朱坳水厂设计规模为50万m3/d,采用“机械混合-折板反应-平流沉淀-V型滤池过滤—消毒”常规净水工艺,分三期建设,其中一、二期规模均为10万m3/d,三期规模30万m3/d,分别于1994年4月、1999年8月及2004年5月投产运行。水厂的平流沉淀池采用吸泥桁车(配置潜污泵)和穿孔排泥管进行排泥。由于负荷率低,池体构造简单,操作管理方便,对生产负荷和原水水质变化的适应性较强。但由于排泥系统设计缺陷,自投产以来沉淀池尾端长期积泥,不得不采用放空沉淀池清理,浪费人力、物力和水量,对水厂的正常稳定生产造成一定影响 (图1) 。 2 沉淀池尾端积泥原因经分析,平流沉淀池尾端积泥原因主要有:⑴ 沿池底长度方向安装的共
有关斜板沉淀池的设计参数
最近看了一下2005年的室外排水设计规范,其中给出的一些建议参数如下:本条系根据国内污水厂斜板(管)沉淀池采用的设计参数和运行情况,作了相应规定。1 斜板净距(或斜管孔径)为45~100mm,一般为80mm,本条规定为80~100mm;2 斜板(管)斜长一般为1.0~1.2m;3 斜板(管)倾角一般为60°;4 斜板(管)区上部水深为0.5~0.7m,本条规定为0.7~1.0m;5 底部缓冲层高度0.5~1.2m,本条规定一般为1.0m。表面水力负荷:1.2~3m3/m2•h;固体负荷小于150kg/m2•h。6.5.16 规定斜板(管)沉淀池设冲洗设施的要求。根据国内生产实践经验,斜板上和斜管内有积泥现象,为保证斜板(管)沉淀池的正常稳定运行,本条规定应设冲洗设施。各位觉得这些参数在设计时是否可行?平时大家在设计时所选范围在多少?另外想问下反冲洗强度如何确定,反冲洗进水管如何布