在污水处理厂提标改造过程中,没有场地新建构筑物是普遍的限制条件。将传统高效沉淀池改造为SediMag ? 磁混凝是一种极为有效的技术手段。SediMag ? 磁混凝技术在传统高效沉淀池的土建基础上,使处理能力翻倍(15-20 m
在污水处理厂提标改造过程中,没有场地新建构筑物是普遍的限制条件。将传统高效沉淀池改造为SediMag ? 磁混凝是一种极为有效的技术手段。SediMag ? 磁混凝技术在传统高效沉淀池的土建基础上,使处理能力翻倍(15-20 m 3 /(m 2 ·h)),且可满足更严格的出水要求(TP≤0.3 mg/L,SS≤3mg/L)。
项目背景
某污水处理厂一期规模 3.5×10 4 m 3 /d,已于2016年完成建设投产运行。项目采用“预处理+AAO+二沉池+絮凝沉淀+纤维转盘滤池+接出消毒”处理工艺,絮凝沉淀工艺段采用2组高效沉淀池,出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级A标准。项目自2016年投产运行以来,处理效果稳定达标。该污水处理厂于2018年进行提标改造,出水水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中IV类标准。需对深度处理工艺段进行提标改造。
高效沉淀池平面布置图
工程改造措施
受污水厂用地限制,本工程不具备新建构筑物的条件,应充分利用现有设施。将其中 1组高效沉淀池改造为1组SediMag ? 磁混凝沉淀系统,设计处理规模为 3.5×104 m3/d。升级完成后,单独运行1组SediMag ? 磁混凝沉淀池,承担全部的深度处理功能。未升级的 1组高效沉淀系统和纤维转盘滤池作为应急备用。
2.1 原絮凝反应池改造
1)将进水区单独隔离开,作为进水过渡区,避免磁粉进入进水过渡区引起堵塞的发生;
2)拆除导流筒,保证磁粉在加载区内能够得到充分提升和混合。
3)将絮凝反应池和过流区的挡墙拆除,部分过流区作为加载反应池和絮凝反应池的部分空间。絮凝反应池内的搅拌机改为磁混凝专用搅拌机,经机械搅拌絮凝后,将带有磁粉的絮团提升至沉淀池内。
絮凝区改造示意图
4)此外,在磁混凝沉淀池的排泥系统中,剩余污泥泵将污泥送至池顶的磁分离器进行磁粉回收,分离后的剩余污泥通过重力排放。在本工程中无法通过重力流入厂区现状污泥浓缩池内,因而需要增设污泥暂存池,由暂存池内的污泥泵将污泥输送至污泥浓缩池。
如上所述,本工程需将原絮凝反应区重新划分为进水过渡区、混凝反应池( T1)、加载反应池(T2)、絮凝反应池(T3)、以及污泥暂存池5格区域。各分区均采用搭建钢结构的形式在池体内改造,尽量减少对现状池体的改动。
原絮凝反应区改造主要设计参数
项目 |
设计参数 |
项目 |
设计参数 |
1、进水过渡区 |
3、加载反应池(T2) |
||
有效尺寸 |
2.5 m×3.8 m×5.95 m |
有效尺寸 |
3 m×3.5 m×5.95 m |
平均停留时间 |
2.33 min |
平均停留时间 |
2.57 min |
2、混凝反应池(T1) |
4、絮凝反应池(T3) |
||
有效尺寸 |
2.7 m×2.5 m×5.95 m |
有效尺寸 |
3.5 m×3.5 m×5.95 m |
平均停留时间 |
1.65 min |
平均停留时间 |
3.00 min |
2.1.1 沉淀池改造
沉淀池整体状况良好,需按 3.5×10 4 m 3 /d处理能力核算有效表面负荷17.43 m 3 /(m 2 ·h),出水堰过堰负荷为3.37L/m·s,堰上水头36mm均满足磁混凝工艺的设计要求。因此,沉淀池池体基本无改造,充分利旧。
SediMag ? 磁混凝沉淀池改造平面图
2.3 主要设备改造方案
由于磁混凝技术加载了磁粉,对于设备材质选用的要求更为严格,以避免机具不必要的磨损与损坏 [2] 。本工程的配套搅拌机、刮泥机、污泥泵、管材等设备材料均需要进行有针对性的设计和更换。
2.3.1 搅拌机改造
由于系统内的磁粉比重较大,对于搅拌的要求很高,需要搅拌具有较大的搅拌强度且不破坏已形成的絮凝,需要改造为 SediMag ? 磁混凝沉淀池专用 HR-3桨叶。
磁混凝 HR-3 桨叶主要设计参数
参数与指标 |
混凝 反应池 |
加载 反应池 |
絮凝 反应池 |
混合状态 |
完全混合 |
完全混合 |
完全混合 |
流态 |
轴向流 |
轴向流 |
轴向流 |
D/T值 (桨叶直径/池体直径) |
0.35~0.5 |
0.45~0.6 |
0.45~0.7 |
轴向流速(m/s) |
0.2~0.3 |
0.3~0.4 |
0.3~0.4 |
平均吸收功率(W/m 3 ) |
60~100 |
50~80 |
50~80 |
2.3.2 刮泥机改造
由于污泥密度很高,要求刮泥机的力矩很大,传统刮泥机无法满足要求。本工程将刮泥机更换为四臂重型刮泥机,力矩按照传统刮泥机 6倍以上计算。
磁混凝系统搅拌机桨叶及刮泥机
改造后运行效果与评价
本工程于 2018年3月完成调试并达标排放,系统运行稳定,工程总投资约300万元。在调试期间,测试了系统的抗冲击负荷能力,当进水量达到4×10 4 m 3 /d处理水量时,系统仍能稳定运行,保证水质达标。
调试期间系统实际进出水水质
项目 |
SS(mg/L) |
TP(mg/L) |
实际进水水质 |
8~36 |
0.22~1.29 |
实际出水水质 |
1~4.4 |
0.01~0.24 |
设计出水水质 |
5 |
0.3 |
调试期间各类药剂使用量
药剂种类 |
药耗 |
PAC(10%溶液)(mg/L) |
80-100 |
阴离子PAM (mg/L) |
0.5~0.8 |
初次投加磁粉 (t) |
5 |
补充磁粉 (mg/L) |
1.2 |
改造完成的 SediMag ? 磁混凝沉淀系统可以保证出水稳定达标,工程投资省,并提高了系统的抗冲击负荷能力。
推广应用
本工程将原有 1组处理规模1.75×10 4 m 3 /d的高效沉淀池改造为1组处理规模3.5×10 4 m 3 /d的SediMag ? 磁混凝沉淀池,没有新增建设用地。一般的,改造后的磁混凝沉淀池均能使处理能力提高约一倍。改造完成后的系统可以稳定达到地表 IV类水中对TP<0.3mg/L的要求,同时SS可以控制在5mg/L以下。
本工程是 SediMag ? 磁混凝提标改造满足地表水 IV类的典型案例,该技术已在多个污水处理厂提标改造项目中应用,其中最大处理规模为35×10 4 m 3 /d。磁混凝沉淀技术近年来来在国内各大污水处理厂得到广泛应用。特别的,针对于现有老厂的提标改造工程,采用磁混凝工艺可以解决厂区用地限制的问题,不但可以充分利旧,还可以提高处理能力,具有非常好的经济效益和社会效益。