雨水管道下游比上游管道高怎么办
设计小小小白
2019年04月17日 19:56:01
只看楼主

管径为1500的雨水管标高比下游的标高低0.3米,可以做成溢流井吗,后期会有什么问题吗,设计人员会有责任吗

管径为1500的雨水管标高比下游的标高低0.3米,可以做成溢流井吗,后期会有什么问题吗,设计人员会有责任吗
听雨si
2019年04月18日 15:56:04
2楼
问题描述不具体,是比你接入的管子的高程低了30公分么?
回复
在水一方oo
2019年04月23日 10:23:55
3楼
你要从整个管线来看,校核满管的时候上游的水能不能顺利排走,如果上游路面很高,影响很小,中间设个过渡井。如果你全程坡度很小,道路纵坡也很小,可能出现上游雍水的情况。
回复
lqb
2019年04月23日 16:43:28
4楼
把问题表述清楚一些。
回复

相关推荐