多联机空调室外机类似一个小型风冷机组,机组噪声源主要由压缩机和换热风机产生,常对同层区域、下层建筑产生噪声与振动污染。 逐层安置的多联机组噪声主要由压缩机产生,频率以高频为主。机组安装在屋面,对下层建筑的影响主要以低频振动为主。 地面安装多联机室外机对室内影响小,噪声振动衰减较大。 上述安装情况如果减振处理不当,且距离衰减不足时,容易对建筑内的敏感区如卧式、书房和办公室等造成振动噪声污染。
本文将对建筑内部多联机减振安装提出建议。
一、多联机的常识
多联室内机体型小巧,回风可控性良好,多级送风静压可选,可选配辅助电加热器,在空调系统制热系统启动初期提供舒适性保障。新装多联机室内机振动噪声初期使用对室内声环境影响较小。通常情况下多联室内机较室外机振动噪声弱,但在室内机大功率工作情况下,该机组对室内声环境影响显著不得不引起注意。
新安装多联室外机振动噪声问题并不明显,但随使用时间延长机组出现老化压缩机风机等振动问题突出。安装于楼板的多联机低频振动问题尤其需要注意,这很可能是引起建筑内敏感区声环境不达标的罪魁祸首。
根据现场改造经验来看,噪声污染究其根源多由振动引起。为最大限度解决低频振动引起的噪声问题,安装自振频率低的减振器是解决该问题的主要方向之一。
二、多联机室内机及室外机常规安装位置
室外机安装位置如图所示,通常安置于屋面和设备层内。由于多联机特殊的工作要求,使得它不能像大型制冷机组那样安置于地下。
室内机安装位置如下,该类空调机最靠近生活工作区。噪声控制要求高的房间需注意机组自身振动引起的噪声问题。
三、变频多联机组振动原因(为更好分析多频率振动,以变频机组举例)
1. 高温下产生低频振动的原因
1)低频下压缩机转动力矩小:在低频下变频器提供给压缩机的电压较低,导致了定子与转子之间的转动力矩较小。当压缩机进入压缩冲程时需要的力矩较大,此时专供力矩便满足不了负荷的需要,压缩机转子出现转速下降的现象;但当压缩机进入吸气冲程时需要的力矩又较小,压缩机转子转速开始增高;如此循环而形成了间歇式的低频振动。
2)高温下负荷较大:在高温下压缩机负荷较大,而此时压缩机转动力矩偏小,产生振动的原因如前所述,并且振动更加严重。
3)低频下转子的偏心力矩无法得到平衡:在低频下运转时压缩机转子转速较低,而转子的运转方式为偏心运转,在转速较低时该偏心力矩无法达到平衡,导致了偏心振动。
4)管路固有频率与压缩机运转频率一致时产生共振。
2. 高频下产生高频噪音的原因
1)在高频下压缩机处于高速运转状态,因此压缩机阀片开/关很频繁,从而产生了机械噪音。
2)压缩机定子与转子之间是存在间隙的,间隙里充满了气态制冷剂,当压缩机转子在高频下偏心运转时,间隙里各处的制冷剂密度也随时变化,这样便在间隙里产生了气流噪音。
3)当压缩机运转时定子线圈通电而产生磁场,这时定子里的硅钢片也相应地产生了与线圈同极的磁场,此时硅钢片之间就产生了相斥的作用力,促使硅钢片相互分离出一段较小的距离。当定子线圈改变通电方向,硅钢片由于失去磁场互相吸合而复位。如此往复循环,压缩机在高频下运转时,硅钢片也相应地进行高频吸合,这样便产生了机械式的碰撞噪音。
四、多联机组的基本隔振方式
环境温度对变频多联机低频振动和高频噪音的影响很大,室外环境温度越高,管道振动越厉害,噪音也较大。而将V/F提高可以降低压缩机噪音,在排气管和回气管上包减震块后振动幅度明显减小,将高温华景压缩机运行频率限制在35Hz以上,也可以减小振动和降低噪音。但不论如何变频,通过机组安装地脚传播的低频振动必须采用自振频率低的空气弹簧减振器,以实现较高隔振效率。
室内机初期运行,各部位零部件配合紧密噪声相对较小。长期使用,在大风量工况下噪声较为明显,为避免该类情况出现特此建议声环境要求高的房间内安装阻尼弹簧减振器。
五、多联机组基本隔振示意图
室内机安装双阻尼弹簧减振器
室外机安装低频空气弹簧减振器