随着人们生活水品的日益提高,人们也将越来越重视周围的生活环境。也就出现了不同场所中不同的噪声振动控制要求。国家也相继出台了相关振动噪声控制规范。但由于该行业在中国起步较晚还处于萌发阶段,仍然需要对振动噪声控制做大量工作。 本文主要针对立式水泵的振动噪声控制做出相关建议,希望对受到噪声危害的人群有所帮助,同时文中如有不足之处希望广大同行工作者能够及时指正。 一、水泵的常识 现代建筑中有三种用途的水泵,生活水泵、空调系统的循环水泵和消防水泵,这些水泵大多数安装在地下层的水泵房中,在高层和超高层建筑中的避难层的设备用房中也可能布置一些水泵,有的循环水泵就与冷却塔共同布置在建筑物的屋顶上。这三种类型的水泵都是离心水泵,其流量、扬程、装机功率及转速都不一致,总体上看,建筑物的高度越高,水泵的扬程及装机功率都比较大,一下高扬程的水泵转速为2900r/min,进出管道的管径和使用水压都比较高,除了消防水泵平时保持待机状态,其他的水泵基本上是昼夜运行,大多数水泵都是单级或多级的卧式离心水泵,水泵的泵体和电动机是共同安装在铸铁的底座上。

现代建筑中有三种用途的水泵,生活水泵、空调系统的循环水泵和消防水泵,这些水泵大多数安装在地下层的水泵房中,在高层和超高层建筑中的避难层的设备用房中也可能布置一些水泵,有的循环水泵就与冷却塔共同布置在建筑物的屋顶上。这三种类型的水泵都是离心水泵,其流量、扬程、装机功率及转速都不一致,总体上看,建筑物的高度越高,水泵的扬程及装机功率都比较大,一下高扬程的水泵转速为2900r/min,进出管道的管径和使用水压都比较高,除了消防水泵平时保持待机状态,其他的水泵基本上是昼夜运行,大多数水泵都是单级或多级的卧式离心水泵,水泵的泵体和电动机是共同安装在铸铁的底座上。

水泵运行产生的振动扰力主要来自于水泵的叶轮高速旋转的离心力,其振动的主要频率应是不平衡离心力的振动频率,即?=n/60(Hz),n是水泵的转速(r/min),水泵隔振应针对这一频率的振动。

水泵的振动扰力(含固体噪声)将通过水泵的基础,进出管道及管道支承向建筑结构传递,成为影响现代建筑内声环境质量的主要公用设备。



二、立式水泵常规安装位置

1.地下制热制冷机房

立式水泵通常作为流体动力装置出现在制热制冷系统中。

水泵等设备振动噪声较为严重,给排水专业亦涉及到水泵低频振动问题。

2.建筑设备层

建筑设备层安放水泵通常用于中区或高区供热制冷及供水等的应用,设备安放位置对上下楼层业主影响较大。

3.建筑屋顶

屋顶水泵必须采取要求较为严格的隔振措施,并应注意各隔振系统后期维护。



三、立式水泵振动噪声传递途径

1.通过固体结构传播

振动传递需要固体介质,如声音需通过气体分子传播。低频振动通过建筑结构传递至室内,此时震颤的建筑结构对靠近其周围的气体分子提供加速度,气体分子将该能量传递扩散,即形成室内二次噪声。简易二次噪声的判别可在相邻房间之外的房间或空间感知噪声存在。

2.通过空气声传播

设备空气噪声日常生活中显而易见,引起空气噪声的原因较多,主要因素存在于电机噪声、传动噪声和水击噪声等。



四、立式水泵的基本隔振方式

1.水泵隔振总说明:

1.1水泵隔振要素:

a.水泵机组底座下可安装橡胶隔振器隔振,附上下阻尼的弹簧减振器亦满足要求;

b.减振器使用时避免与热源距离较近,还应避免其他物质对减振器的腐蚀老化;

c.橡胶减振器在搬运与安装过程中不应碰伤,严禁刷漆包裹并应定期检查更换;

d.水泵减振台座重量与水泵运行重量之比宜大于1:1;

e.水泵采取双层隔振措施效果最佳;

f.水泵进出口必须安装可曲挠橡胶软接头;

g.橡胶软接头禁止承载水泵进出口管道重量;

h.管道固定采用弹性吊架,或有减振作用的管道支托架;

i.防止声桥出现。

1.2一般施工单位对水泵减振方法:

一般施工单位采取橡胶减振器,橡胶减振器相对于其他减振器有以下特点:

a优点:价格低廉、工期短安装简便、标准图集中推荐使用施工有据可依、减低高频振动;

b缺点:减振器寿命短、低频振动隔绝效果差、无法避免声桥

项目改造采用配备有橡胶帽的低频橡胶减振器,其材质为邵氏硬度65°左右天然胶。

隔振效率要求高的改造项目用低频弹簧减振器,且屋顶改造一般采用空气弹簧减振器。

注:应当考虑橡胶减振器使用环境及其自身形变状态对减振效率的影响。

2.安装位置决定安装要求

2.1安放在地下暖通机房内的立式水泵

2.1.1地下机房立式水泵要点

通常放置于地下机房内的立式水泵大而重,运行会产生较大扰力值,需要较大型号橡胶减振器,同时对橡胶材质要求高。弹簧减振器一般较易实现大荷载承重。

水泵电机自振频率与电机转数有关,水泵整体自振频率远小于水泵电机自振频率。一般设计单位对地下机房内立式水泵选择安装橡胶减振器,只考虑设备理论自振频率,未考虑实际情况。

例:理论计算2900r/min水泵其自振频率约为48Hz。现场测试分析振动波形图发现振动主频集中于9Hz左右,此时要求减振器自振频率应小于6Hz。通常工程项目考虑成本,减振器自振频率不符合该要求情况较多,安装后设备减振后低频噪声问题仍存在。

2.1.2地下机房立式水泵改造建议:

a.合理安装选择水泵台座需专业厂家计算制造(选作);

b选用自振频率低的减振器(优先考虑检测报告、资质等齐全的厂家);

c.水泵出水主管道与水泵采用橡胶软接头连接,软接头在规定压力范围内使用,禁止承重运行;

d.机房内吊装及落地管道与建筑结构之间采用隔振效果较好的减振器;

e.振动控制要求较高且工期无要求,可采用浮筑地板加强振动噪声控制。

2.2安放在建筑设备层的立式水泵

2.2.1设备层立式水泵要点:

设备层内立式水泵噪声与振动同步治理,要求再度提高。

为设备选择配重台座前必须充分考虑楼板承重能及设备安放位置。振动设备安放尽量靠近主承重梁,降低共振发声的可能性,共振可能会使振动被放大。

2.2.2设备层立式水泵改造建议:

a.充分考虑减振台座安装空间要求;

b.条件允许的情况下宜将设备安置于主承重梁上;

c防止声桥出现影响设备层上下业主;

d其它同地下机房立式水泵改造建议。

e减振器宜采用空气弹簧减振器,对隔振、隔声都有良好表现,弹簧减振器则工作挠度不小于50mm。

f空间跨度较大,楼板刚度偏小的结构推荐浮筑地板安装。


2.3安放在建筑屋顶的立式水泵

2.3.1建筑屋顶立式水泵要点

建筑屋顶立式水泵振动改造要求必须采用自振频率低的减振器,不能采用自振频率偏高的橡胶减振器。

建议采用带有防护帽的空气弹簧减振器或挠度不小于50mm的大挠度低频阻尼弹簧减振器。振动噪声控制加强型则可能需要对整个设备基础制作浮筑地板。

浮筑地板会增加撞击声、空气声隔离效果,对于噪声敏感建筑,如酒店、商务写字楼、医院和政府大楼等屋顶设备隔振,推荐应用。

2.3.2建筑屋顶立式水泵改造建议:

a.充分考虑减振器安装环境正确选型减振器,对减振设施定期维护延长减振器工作寿命;

b. 屋面减振器宜安放于大于150mm高水泥基础上,防止减振器浸水;

c. 屋面设备管道必须安装采取隔振措施;

d. 管道托架宜具备一定减振作用;

e. 其它同地下机房立式水泵改造建议。