请教关于立式凝结水泵电机运行中过热的问题
yxj8932521
yxj8932521 Lv.2
2006年04月29日 10:43:46
来自于电站工程
只看楼主

我厂机组为125MW共有3台凝结水泵,这三台凝结水泵电机为封闭式,电机电机型号:YLB280-2-4;绝缘等级:F;容量(KW):132;电压(V):380;电流(A):241;极数:4;转数r/min:1480。凝结水泵型号为:6LDTNA-13;额定流量 160T/H;扬程180M;额定转速:1480r/min ;必需汽蚀余量:1.6M ; 效率:76%,凝结水泵电机从投产开始运行温度就居高不下,最高温度达到75度,经查泵与电机匹配,更换150KW电机此类现象仍然存在,请哪位高人帮我分析分析原因,是立式凝结水泵电机运行就是这样特性,还是由于电机本身设计问题,导致冷却装置不良,该如何处理。谢谢。

我厂机组为125MW共有3台凝结水泵,这三台凝结水泵电机为封闭式,电机电机型号:YLB280-2-4;绝缘等级:F;容量(KW):132;电压(V):380;电流(A):241;极数:4;转数r/min:1480。凝结水泵型号为:6LDTNA-13;额定流量 160T/H;扬程180M;额定转速:1480r/min ;必需汽蚀余量:1.6M ; 效率:76%,凝结水泵电机从投产开始运行温度就居高不下,最高温度达到75度,经查泵与电机匹配,更换150KW电机此类现象仍然存在,请哪位高人帮我分析分析原因,是立式凝结水泵电机运行就是这样特性,还是由于电机本身设计问题,导致冷却装置不良,该如何处理。谢谢。
liuqizhou1952
2006年04月29日 20:15:55
2楼
电机电机型号:YLB280-2-4;绝缘等级:F;容量(KW):132;电压(V):380;电流(A):241,凝结水泵电机从投产开始运行温度就居高不下,最高温度达到75度.此乃正常现象,因为F级绝缘,允许温升140度,最高温度达到75度,减\去环境温度,实际温升离允许温升140度远的很,放心的运行,没有问题.