凝结水回收时凝结水泵出口压力低
jilinwy
jilinwy Lv.2
2007年10月30日 16:26:19
来自于采暖供热
只看楼主

凝结水回收时凝结水泵出口压力低:蒸汽采暖凝结水回收到凝结水箱.用凝结水泵从凝结水箱将水送到锅炉使用.问题是凝结水泵出口压力特低,不知是什么原因,望各位帮忙解决.(水箱内蒸汽有点多,有排气管)

凝结水回收时凝结水泵出口压力低:蒸汽采暖凝结水回收到凝结水箱.用凝结水泵从凝结水箱将水送到锅炉使用.问题是凝结水泵出口压力特低,不知是什么原因,望各位帮忙解决.(水箱内蒸汽有点多,有排气管)
免费打赏
wu.ye
2007年11月01日 10:36:14
2楼
凝结水能否正常输送?
压力表是否正常?
水泵扬程多少?
回复
jilinwy
2007年11月02日 13:33:26
3楼
扬程是50米,其他正常
回复
shuangfei8285
2007年11月29日 09:43:38
4楼
我是北京一家专业做凝结水闭式回收技术的厂家,你能详细的把你的工艺情况发给我吗?我看看是什么原因.请发到我邮箱:shuangfei8285#126.com
回复
shuangfei8285
2007年11月29日 09:46:38
5楼
介绍
回复
qq_1480448212991
2016年11月30日 03:38:18
6楼
凝结水泵出口压力低会有什么影响?
回复

相关推荐

APP内打开