求助!冷冻水系统可以是立式水泵
luqiaofang
luqiaofang Lv.2
2007年07月04日 16:52:37
来自于中央空调
只看楼主

冷冻水系统可以是立式水泵,为什么一般都用卧式水泵,立式水泵和卧式空调泵有什么本质区别吗?

冷冻水系统可以是立式水泵,为什么一般都用卧式水泵,立式水泵和卧式空调泵有什么本质区别吗?
免费打赏
csrco
2007年07月04日 17:13:52
2楼

立式占地小,便宜,流量一般不大的,还便宜。
回复
luqiaofang
2007年07月04日 17:38:20
3楼
那100HP的冷冻水系统可以用立式水泵吗
回复
csrco
2007年07月04日 18:55:59
4楼
我不知道是否有相关规范,可以咨询做泵的,如果有这么大的泵自然就可以选用。
回复
shengqianxiang
2007年07月04日 20:26:46
5楼
可以用立式泵,不过据称立式泵的效率比较低
回复
dust2
2007年07月05日 08:34:07
6楼
立式泵维修时,吊电机比较困难。
回复
yanlufeng
2007年07月05日 16:23:10
7楼
冷冻水系统用的泵都是离心泵,无论卧式,立式,流量和扬程都能满足要求.就象前边网友说的;立式占地小,维修麻烦.卧式占地大,维修方便.
回复
zxlahtc1
2007年07月10日 14:03:12
8楼
都可以选用的。主要看你的空间大不大,钱多不多。
立式空间要求小,电机在上方,维修时要比卧式的麻烦一点,但是电机小的话,维修也很方便,比卧式的要方便,但是大电机可能就麻烦一点了,因为要抬起来去检修。而卧式检修起来方便,但是安装的话调平衡难一点。
立式比卧式要便宜。
卧式躁声大一点。
回复
yuliang0111
2007年07月12日 23:17:13
9楼
均可选用,主要看场地面积够不够,运行效率高不高,经济性如何.
回复
hyl830113
2007年07月12日 23:31:11
10楼
都可以选用的。主要看你的空间大不大,钱多不多。
立式空间要求小,电机在上方,维修时要比卧式的麻烦一点,但是电机小的话,维修也很方便,比卧式的要方便,但是大电机可能就麻烦一点了,因为要抬起来去检修。而卧式检修起来方便,但是安装的话调平衡难一点。
立式比卧式要便宜。
卧式躁声大一点。


同意
回复
clt6666
2007年07月14日 13:33:23
11楼
立式泵,便宜啊
占地少啊
回复

相关推荐

APP内打开