1、消火栓可跨越防火分区吗? 答:消火栓不可跨越防火分区。《建筑设计防火规范》GB50016-2006第8.4.3.7条明文规定:室内消火栓的布置应保证每一个防火分区同层有二只水枪的充实水柱同时到达任何部位。 由于《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版)未对此内容作明文规定,而高层建筑防火等级要高于多层建筑,故《建筑设计防火规范》GB50016-2006第8.4.3.7条同样适用于高层建筑。
1、消火栓可跨越防火分区吗?
答:消火栓不可跨越防火分区。《建筑设计防火规范》GB50016-2006第8.4.3.7条明文规定:室内消火栓的布置应保证每一个防火分区同层有二只水枪的充实水柱同时到达任何部位。
由于《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版)未对此内容作明文规定,而高层建筑防火等级要高于多层建筑,故《建筑设计防火规范》GB50016-2006第8.4.3.7条同样适用于高层建筑。
这一条值得商讨,当采用防火门时,可以考虑跨越防火分区。建规5.3.121每个防火分区的安全出口数量应经计算确定,且不应少于2个。当平面上有2个或2个以上防火分区相邻布置时,每个防火分区可利用防火墙上1个通向相邻分区的防火门作为第二安全出口,但必须有1个直通室外的安全出口高规6.1.12.1:6.1.12.1每个防火分区的安全出口不应少于两个。当有两个或两个以上防火分区,且相邻防火分区之间的防火墙上设有防火门时,每个防火分区可分别设一个直通室外的安全出口。从以上可以得到佐证:防火分区之间疏散楼口试可以借用的。同理当失火时,防火门及卷帘会关闭,但防火门可人工开启,从消防队员灭火的实际来看,肯定是先进到没有失火的防火分区里,借用本区消火栓灭火的。
2、消防电梯前室的消火栓能否计入本层消火栓总数
答:本地区高层住宅消防电梯前室的消火栓可计入本层消火栓总数(需消防部门同意)。【在建规中明确不能记于总数内,高规没有明确。有的设计者在狭小的住宅前室内(其他地方没有位置)设置双立管双栓,再增设一个前室消火栓非常没有必要。当我询问其设置的必要性时,其人说单栓为了不被他用。在合用前室内,可以采用单立管双栓,前提是18层及以下的塔楼或单元式住宅。从双向供水考虑,最好塔楼采用双立管,顶部成环。单元式互联在楼顶成环。这里合用的前提是必须为住宅,其他不可以,藐似住宅的公寓也不可以。】
3、消防水池不用储存室外消防用水时,是否应有供消防车的取水口?
供室内消防的消防水池,没有必要设置取水口,消防车可以就近室外消火栓取水。如果消防水池的水量也包含室外的水量,且室外部分从水池通过加压设施供给,且满足最不利的情况下压力0.1Mpa,设不设取水口看稳压设备的设置情况。如果此稳压设备满足10分钟流量,则可以不设取水口,否则要设。室外消防水池通过加压泵供给室外消火栓用水也只能算作一个水源。(因为一旦停电或泵损坏,此室外消火栓就是无水可用),所以宜设置消防车取水口。
但此时的消防水池的距离要控制好,一般离建筑物15米,最远不超过150米。那这个15米和150米,按什么来界定?
本人理解,15米时离建筑最近处的距离,(考虑消防车运行及安全)而150米是离水泵接合器的距离(这是最低要求,如果位置允许,要满足整个建筑物都在150米的范围内)(150米时行走距离)---毕竟消防车的主要目的是加压供水(对高层建筑)。另外消防水池的取水口,不能太深,规范规定吸上高度6米以下,北方地区要设保温措施,再如果室外消防水量大于15L/S时,吸水口至少考虑两台消防车的位置。
4、高层建筑中的地下室的配电房需要做气体灭火系统吗?
答:是。依据《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005版)7.6.7高层建筑的下列房间,应设置气体灭火系统:7.6.7.6其它特殊重要设备室。这里的其它特殊重要设备室是指发生火灾后对生产和生活产生严重影响的场所,而设备室属于当中。
这在公消[2007]226号第五项当中有明确规定。参照附件,比较成熟的气体灭火是七氟丙烷。一般在小体量的情况下(面积小于500平方米,体积不大于1600立方米),可采用预制灭火系统。只要放几个气体储罐在被保护的房间内,达到一定的要求就可以,对设计者来说比较省事(不用配管网)。这里要注意,除服务于本栋建筑的地下室内配电房需设气体灭火外,整个为单体建筑服务的小区配电房也应该设置。
5、关于消防水池泵房折中做法
在多层建筑中,特别是一些厂房宿舍等建筑,体量较小,高度较低。此时市政水的静压能够满足或近似满足消火栓的要求,但动压不足。如何满足规范的要求?按规范条文说明,供水压力流量不满足时,要设泵房及水池。(见建筑设计防火规范第305页)但对于这样的建筑,设置消防水池及泵房,在投资及占地上有点浪费,能否有折中措施?
规范规定:屋顶要设消防水箱,且满足10分钟流量。10分钟是消防队员到达现场来救火的理论时间。
我们可以从这点入手,即在屋顶消防水箱旁边设置增压泵,流量满足消防初期两只水枪的出水量,压力满足最不利消火栓处压力要求,一般按10L/S,及25米选泵即可。注意在室外市政接入口上要设倒流防止器。虽然理论上可行(10分后当消防水箱用水用光后,消防车就可以接力灭火),但此方案要消防局的同意才可,这是一种比较实际的方法,可以在设计中推行。
6、消防高位水箱的容积要不要考虑自动喷水系统的容积?
先看规范的要求,《建筑设计防火规范》GB50016-2006第8.4.1.1条规定室内消防用水量为建筑物内设置的室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统或固定消防炮灭火系统中需要同时开启的系统用水量之和。
《建筑设计防火规范》GB50016-2006第8.4.4条规定消防水箱应储存10分钟的(室内)消防用水量。
《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版)虽然没有10分钟的具体要求,但其容积相对而言应比《建筑设计防火规范》GB50016-2006要求更严格,因此消防高位水箱容积要考虑自动喷水系统容积。
高位水箱容积应满足《建筑设计防火规范》GB50016-2006第8.4.4.2条及《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版)7.4.7.1条规定。(设计时,消火栓系统跟喷淋系统水量叠加计算,看设计秒流量的范围,在按规范取值消防水箱容积)
7、自动喷水系统设计中,有无必要画出试泵所用的“转子流量计”等一系列的组件?
此属《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2005中的施工要求,设计者考虑好安装检修场地及便利即可,最好预留好接头,为安装创造好条件即可。
8、设置喷淋系统时,商住楼上部的住宅是按普通住宅,还是按照公建对待?
按《住宅建筑规范》GB50368-2005第2.0.1条---住宅建筑residentialbuilding供家庭居住使用的建筑(含与其他功能空间处于同一建筑中的住宅部分),简称住宅。及《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005年版)第3.03条---当建筑物内各场所的火灾危险性及灭火难度存在较大差异时,宜按各场所的实际情况确定系统选型与火灾危险等级。
所以商住楼的住宅部分,设置喷淋系统时应按普通住宅对待。但底部的商业建筑及上部的住宅防火必须达到要求,即隔墙没有门窗洞口,且墙耐火极限不小于2小时,板不小于1.5小时。且疏散楼梯,安全出口各自独立。当相邻的隔墙之间上的门窗间距小于2米时,不能等同于完全分开,至少住宅走道部分要设。
9、多层住宅商业网点设喷淋的问题?
某多层住宅,一、二层为多间商业服务网点(每间小于300平方),其每层建筑面积均小于1500平方,而加上住宅后的总建筑面积大于3000平方。这样的商业服务网点是否应设喷淋系统?解析:根据《建筑设计防火规范》GB50016-2006第8.5.1.4条,此商业服务网点可不设喷淋系统。(同样情况,高层建筑要按商住楼设计)
10、高层地下室空调机房制冷机房水泵房是否需设喷淋?《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95第7.6.4条高层建筑中的歌舞娱乐放映游艺场所、空调机房、公共餐厅、公共厨房以及经常有人停留或可燃物较多的地下室、半地下室房间等,应设自动喷水灭火系统。
高层建筑地下室空调机房同样适合“高规”7.6.4条。高层建筑地下室空调机房也应设喷淋。(水泵房设制冷机房及风机房设置争议较多,“高规”7.6.2条建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2的卫生间、普通住宅、设集中空调的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。同时广东省建设厅施工图审查常见问题汇编执行也对此进行了明确)
11、天然水源做消防用时设计条件?
①要保证常年有足够的水量。在枯水期低水位时也能满足。可按25年一遇来演算。
②要有满足消防车取水的设施。可以设置消防码头,自流井,同时要有回车场。尽头式回车场不小于15*15米,大型消防车不小于18*18米。
③保护距离可以按照规范对消防水池取水口的要求进行,即小于150米。
12、消防泵房的建筑要求
①独立建造,耐火等级不小于2级。
②多层建筑附属的,墙及板耐火等级均不小于1小时。
③高层建筑附属的,墙2小时耐火,板1.5小时,甲级防火门跟其他部分隔开。(高规5.2.7)
④设置首层时,出口直通室外。设置地下室时,出口直通疏散口。
13、如何计算消防水箱设置高度?
①建规(多层建筑)对消防水箱设置只是建筑的最高部位,但要设置起泵按钮--在消火栓处---即可。
②高规中的高层建筑小于100米,水箱提供最不利点消火栓静压不低于7米;高于100米水箱提供最不利点消火栓静压不低于15米。
③任何建筑的消防水箱满足喷淋时,要满足最不利处喷头压力5米。经过计算设置高度为高于此最不利点的竖向高度至少为10米。
14、如何确定热水循环泵的参数在不是很严格的情况下可以按照如下几个方面入手
①循环泵的流量一般按设计小时热水量的百分比来定。对单体为设计小时热水量25~30%对小区为设计小时热水量30~35%。
②循环泵的扬程按上述流量计算通过供水及回水管道的损失,如果是通过即热式或半即热式的加热器,还要计算或按照厂家给出的参数定损失。两者相加,然后放大1.1的倍数作为循环泵的扬程。
③循环泵控制通过泵前回水管的温度传感器来控制启停。启停温度一般比热水供水温度10°起泵,低5°停泵。
15、适用建规的建筑室内消火栓系统是设否消防泵?
建规条文介绍:p3056.当市政给水管道供水能力大,在生产、生活用水达到最大小时流量,且市政给水管道仍能供应建筑物的室内、外消防用水量时,建筑物肉设置的室内消防用水泵的进水管要尽可能直接连接。这样做既可节约国家投资,对消防用水又无影响。否则,凡设有室内消火栓给水系统的建筑均需要设置消防水池。我国有些城市(如上海、沈阳等)允许室内消防水泵直接从室外给水管道取水,不设调节水池。为保证消防给水系统的水压且不致因直接吸水而使城市管网产生负压,城市给水管网的最小水压不应低于1MPa,并在系统中采取绕过消防水泵设置旁通管及必要的阀门组件等措施。
从以上论述及室外管网的规范条文可以看出,不设消防泵(水池)的条件:
1.两路进水,环状管网。
2.一路进水,但室内外消防水量之和小于25L/S(满足室内2只水枪10L/S室外15L/S)3.当多层建筑生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管能满足室内外消防用水水量及水压要求时。(此时的室外水压按不小于0.1Mpa计,室内水压要满足管网的损失,到达最不利点处的高程差及满足最不利处楼层高度所需的充实水柱的长度的栓口压力三者之和)。不符合上述条件要取消室内消火栓泵,均应征得消防部门同意。
16、不设屋顶水箱的建筑,气压罐容积如何确定?
高规:7.4.7采用高压给水系统时,可不设高位消防水箱。当采用临时高压给水系统时,应设高位消防水箱建规:8.4.4设置常高压给水系统并能保证最不利点消火栓和自动喷水灭火系统等的水量和水压的建筑物,或设置干式消防竖管的建筑物,可不设置消防水箱。设置临时高压给水系统的建筑物应设置消防水箱(包括气压水罐、水塔、分区给水系统的分区水箱)。2消防水箱应储存10min的消防用水量。
从以上看出,只有适合建规的建筑才可以设置用气压罐代替屋顶水箱。这里的气压罐容积有两部分组成(跟消防水箱不同之处)1.10分种的消火栓水量2.喷淋5L/S,10分钟流量,计算容积为3立方。以上1,2相加即是所需要的气压罐的容积。一般厂家很难做得到这么大,所以还是尽可能设置屋顶水箱。
17、什么时候可以不设屋顶水箱?
①常高压系统
②单独开挖的人防工程
③设置了消防气压罐的多层建筑系统
18、经常有人停留或可燃物较多”如何界定?“经常有人停留”的房间,应当根据使用性质和人员往来的频繁程度来确定。库房、车库、办公营业场所等应算是经常有人停留的房间。
“可燃物较多”的房间是指地下仓储用房、厨房、洗衣房(水洗部分除外)、桑拿、浴室的换衣间以及超市、商店等等。
19、《高层民用建筑设计防火规范》第7.6.2条和7.6.4条关系如何?
《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版)第7.6.2条(7.6.2建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2的卫生间、普通住宅、设集中空调的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。)-----是仅限于一类高层建筑。(包括公共建筑和居住建筑)
7.6.4条(7.6.4高层建筑中的歌舞娱乐放映游艺场所、空调机房、公共餐厅、公共厨房以及经常有人停留或可燃千赫多的地下室、半地下室房间等,应设自动喷水灭火系统)---适用于所有高层建筑。
20、厨房跟卫生间管道可以汇合排出吗?
一个100m高层综合楼,其中-3~-2层为车库,-1~2为商业,3层为转换层,4~33层为住宅,根据住宅设计规范规定,厨房和卫生间的排水立管应分开设置,但是在三层转换层处,由于建筑的限制,排水管道均在此转换,为节约层高及投资,所有排水管道均在本层合并排出。合并后3层到1层就有了厨房卫生间立管合并设置的问题。怎么看待?是否违背了住宅建筑规范?可以把这一段立管看做是排出管。既然卫生间跟厨房污水都要在室外汇集,而规范没有限制,此时的汇合排出是可以的。
21、如何确定静水压力?
高规:7.4.6.5消火栓栓口的静水压力不应大于1.00MPa,当大于1.00MPa时,应采取分区给水系统。建规:8.4.3室内消火栓的布置应符合下列规定:9室内消火栓栓口处的出水压力大于0.5MPa时,应设置减压设施;静水压力大于1.0MPa时,应采用分区给水系统;以上都提到了静水压力?如何界定静水压力?这是设计者面临的问题之一。
有人采取以下3点之一确定静水压力
1)系统高度差
2)消防泵额定扬程
3)消防泵额定扬程加稳压设施产生压力作为净水压力采用
1)从字面上很好理解。但实际由于消防泵及稳压增压设施长时间内水也是静止不动的,其实施的压力也应该是静压。另外高规7.4.7.2高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。当高位消防水箱不能满足上述静压要求时,应设增压设施。也侧面印证增压设施施加的压力也为静压。因而考虑是否分区时,要按3)进行。
22、连家店的消火栓系统如何正确设置?
(一上二或一上三层的小开间连排门面房)消火栓的设置应保证室内任何部位都有两个消火栓的水枪充实水柱同时到达。消火栓宜设置在外公共走道上。若设在“连家店”内,则此消火栓仅能供本店使用。满足两个消火栓的水枪充实水柱同时到达,这在北方很难实现,这种情况下,可以考虑双栓系统,不过要消防同意才可以。
23、如何理解《建筑给水排水设计规范》第3.2.12.3条
《建筑给水排水设计规范》第3.2.12.3条进出水管布置不得产生短路,必要时应设导流装置。
当提出这个问题时,特别是对于消防水池的进出水时,设计者往往会产生疑问:这个要求只对生活水池有要求,消防水池不能这么要求。
但仔细阅读条文时,就会发现:本条第1、2、3、6款的规定,同样适用于以城市给水作为水源的消防贮水池(箱)。所以同样在布置消防水池时要注意这个问题。
24、对于要求设置自喷,但不要求设置消防给水的建筑物,这么处理?
出现这种情况一般都是适用于《建筑设计防火规范》GB50016-2006的建筑,出现这种情况时,一般从安全角度出发应补设室内消火栓灭火系统。
25、消防卷盘跟消防轻便水龙是一回事吗?
这是两个不同的东西。消防软管卷盘Firehosereel由阀门、输入管路、卷盘、软管、水枪等组成,并能在迅速展开软管的过程中喷射灭火剂的灭火器具。又名消防水喉、消防卷盘。
轻便消防水龙在自来水供水管路上使用的由专用消防接口、水带及水枪等组成的一种小型简便的喷水灭火设备。以上是我的附件的内容。再看与其有关的规范。
建规:8.3.3设有室内消火栓的人员密集公共建筑以及低于本规范第8.3.1条规定规模的其它公共建筑宜设置消防软管卷盘;建筑面积大于200m2的商业服务网点应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。8.1.6住宅宜设置灭火器或轻便消防水龙。所以不能混为一团。
26、如何设计消防卷盘给水?
高规:7.2.4条文说明消防卷盘由小口径室内消火栓(口径为25mm或32mm)、输水胶管(内径19mm)、小口径开关水枪(喷嘴口径为6.8mm或9mm)和转盘配套组成,长度20~40mm的胶管卷绕在由摇臂支撑并可旋转的转盘上,胶管一头与小口径消火栓连接,另一头连接小口径水枪,整套消防卷盘与普通消火栓共放在组合型消防箱内或单独放置在专用消防箱内7.4.9消防卷盘的间距应保证有一股水流能到达室内地面任何部位,消防卷盘的安装高度应便于取用。注:消防卷盘的栓口直径宜为25mm;配备的胶带内径不小于19mm;消防卷盘喷嘴口径不小于6.00mm。
以上可以明确,只需要一股水柱。不需要到达任何部位,只要求室内地面任何部位。而水软管卷盘的技术参数表1要求水量大于等于24L/S(min)射程达到6米.所以给水立管管径采用25或32即可。,压力在实际运用中是否也应该满足射程6米的要求?这一条存在争议。从安全角度来看,满足是合理的。
27、怎么选择泄压阀、安全阀? 这2个名词出现在《建筑给排水规范》第3.4.11条及3.4.12条当中从字面理解都是泄掉超压,保证安全。但在具体运用时,怎么把握尺度?
①运用的场所不同。泄压阀主要用于管网;安全阀主要用于压力容器(设备)。此设备比如锅炉等由于超温引起的压力超标。
②泄压水量不同。泄压阀泄水量较大,在泄压的过程中还有水补充进来;安全阀泄水量小,泄水时由于进水压力低于泄压动作压力,故没有进水补充。
③安装要求不同。泄压阀前要设阀门,阀后应连接管道,将泄压水排至非生活水池或集水坑。安全阀阀前不可以设置阀门,阀后应连接管道,排至安全地点(由于有高温水汽,防止烫伤)另外,还有用在气体灭火中的泄压阀,可以代替建筑泄压口的那种,跟用在水系统中的泄压阀有区别,不能混淆。
④开启压力的设定a.泄压阀为系统最高压力(含静压)加5~10米,b.安全阀为系统最高工作压力的1.05倍。(建水规5.6.10条文说明)
28、在消防系统中如何设计泄压阀?一、作用泄压阀设置在消防水泵出水管上,平时关闭,在消防给水管网压力超过设定值时自动开启,以防止给水系统因超压而损坏。
二、为什么会超压消防给水管网的超压主要是由于以下原因
①按消防设计流量选用水泵的流量—扬程曲线属于陡峭型(普通型消防泵非消防专用切线泵),在小流量运行时(自检或火灾初期)会出现超压;
②水泵突然因故(如停电)停转,出水管又未采取相应技术措施,停泵水锤造成超压。
三、设计细节泄压阀设置应注意位置、口径选择、压力设定和相应附件配置等问题。
①泄压阀可设在消防水泵附近或消防水箱附近。泄水应接至消防水池。当泄压阀设置在消防水泵出水管上时,设在止回阀前能消解水泵小流量运行所造成的超压,而设在止回阀后(沿水流方向)不仅可消解因水泵小流量运行而造成的超压,还可消解由停泵水锤造成的超压,即使消防水泵出水管未采取其他消除停泵水锤的措施(速闭式止回阀、缓闭式止回阀、缓冲罐等),也不致造成危害和损失。在国标图集采用的就是设置在泵组供水干管接出的支管上。具体参照04S204P9。
②泄压阀口径有两种做法,一种是与消防给水总管同径或小一级,另一种是采用DN100或DN150的泄压阀。从泄压的角度讲,泄压阀的口径越大泄压越快、效果越好。但从经济角度看,口径越大,泄压阀价格越高,因而从实际出发,建议采用固定口径的泄压阀,即使泄压时实际压力值会稍大于大口径泄压阀泄压的实际压力值,但综合效果还是可行的。因此,泄压阀口径可按如下选择:若消防给水总管管径D≤150mm,则采用DN100的泄压阀;若消防给水总管管径D>150mm,则采用DN150的泄压阀。
③泄压阀的压力设定值应高于消防主泵和稳压泵的压力设定值。当有稳压泵时,启动和关闭稳压泵存在两个压力值(指稳压泵运行时的压力值)。稳压泵的停泵水锤压力容易造成泄压阀误开启,因此对于稳高压消防给水系统应有完善可靠的消除停泵水锤的技术措施,并应复核消防给水管网在水锤产生后的残余压力,若低于泄压阀的压力设定值,才可确保不致误开启。一般高于此压力5~10米。
④泄压阀应设置在与消防给水总管连接的支管上。(具体参照04S204P9)为方便泄压阀检修及防止控制阀误关闭,在泄压阀前应设信号闸阀或信号蝶阀。
29、超过消防车供水压力的建筑如何设置水泵接合器?
高规:7.4.5.2消防给水为竖向分区供水时,在消防车供水压力范围内的分区,应分别设置水泵接合器。
问题1:消防车供水压力如何确定;问题2:超过供水压力如何设置接合器问题一,在《高规》7.2.2条文介绍中,明确解放牌消防车为50米供水高度,其他大功率消防车可以达到80米。因而可以最大按80米来确定采用消防车时水泵接合器适用范围。
问题2:解决方法a:串联供水,水泵接合器供水至中间水箱,然后水箱处接力泵打向高区消防管网。b:增压水泵(可按需要的水泵接合器的量来确定流量,扬程按高区来计算)设于消防泵房,直接从室外管网吸水。此泵最好是柴油电泵。
30、如何设计配电房,其他重要设备室气体灭火?
根据高规7.6.7.6其它特殊重要设备室建规8.5.5.88其它特殊重要设备室。特殊重要设备主要指设置在重要部位和场所中,发生火灾后将严重影响生产和生活的关键设备。(一般高层建筑中的配电室,医院中核磁共振仪,B超室等)需要设置气体灭火。据此在设计时,需要进行气体灭火的设计。但对气体灭火,由于接触较少,一般都有专业公司来完成。所以设计者往往不知如何着手。
这里介绍一下设计方法。以七氟丙烷为例。
①根据需保护的空间的面积及体积(小于500平方米,体积小于1600立方米),尽量采用预制式。(无需进行管网设计)
②选用合适的参数。对电器火灾灭火浓度取9%,设计喷放时间不大于10秒。
③计算所需的灭火剂用量W=KVC1/S(100-C1)式中W灭火设计用量或惰化设计用量(kg);C1灭火设计浓度或惰化设计浓度(%);S灭火剂过热蒸汽在101KPa大气压和防护区最低环境温度下的比容(m3/kg);V防护区的净容积(m3);K海拔高度修正系数,可按本规范附录B的规定取值。(计算可有手算或采用一些辅助软件来完成)
④计算没有喷放完,存储的量W1。这个计算过程比较复杂,一般取W的2~5%。
⑤计算总量=W+w1。
⑥据厂家样本每个罐体的储存量选择需要的台数。
⑦多于2台时,控制系统要求同时启动,时间差不大于2秒。且宜防护区内均布。
⑧说明控制方式:预制式手动和自动控制启动。
31、如何判定歌舞娱乐放映游艺场所?
建筑设计防火规范8.5.1下列场所应设置自动灭火系统,除不宜用水保护或灭火者以及本规范另有规定者外,宜采用自动喷水灭火系统:6设置在地下、半地下或地上四层及四层以上或设置在建筑的首层、二层和三层且任一层建筑面积大于300m2的地上歌舞娱乐放映游艺场所(游泳场所除外)。
这里歌舞娱乐放映游艺场所如何判定?
答案同样在《建筑设计防火规范》5.1.14歌舞厅、录像厅、夜总会、放映厅、卡拉OK厅(含具有卡拉OK功能的餐厅)、游艺厅(含电子游艺厅)、桑拿浴室(不包括洗浴部分)、网吧等歌舞娱乐放映游艺场所,宜设置在一、二级耐火等级建筑物内的首层、二层或三层的靠外墙部位,不宜布置在袋形走道的两侧或尽端。
32、小区会所(员工活动室)需要设置自喷吗?
小区的会所(员工活动室)如果是健身,棋牌室,阅览室,品室茶,球类活动室,电视室;都可以不设自喷。需要设自喷的应该按《建筑设计防火规范》5.1.14歌舞厅、录像厅、夜总会、放映厅、卡拉OK厅(含具有卡拉OK功能的餐厅)、游艺厅(含电子游艺厅)、桑拿浴室(不包括洗浴部分)、网吧等歌舞娱乐放映游艺场所。来判定是否是歌舞娱乐放映游艺场所,是就要设置。
33、附属于建筑中的配电房需要消火栓保护吗?
在设计审查中,常常会碰到这个问题----配电房不在消火栓两股水柱的保护范围内。
让设计者增加时,设计者往往会提出---配电房不需要吧?依据建规8.3.4存有与水接触能引起燃烧爆炸的物品的建筑物和室内没有生产、生活给水管道,室外消防用水取自储水池且建筑体积小于等于5000m3的其它建筑可不设置室内消火栓。
但是什么是与水接触能引起燃烧爆炸的物品?条文说明中7建筑物内存有与水接触能引起爆炸的物质,即与水能起强烈化学反应发生爆炸燃烧的物质(例如,电石、钾、钠等物质)时,则不应在该部位设置消防给水设备,而应采取其他灭火设施或防火保护措施。但实验楼、科研楼内存有少数该物质时,仍应设置室内消火栓。由此看来电器设备不在其列,要设置消火栓保护。
34、首层向外开门的设备房,是否要满足两股消火栓水柱?
所以提到这个问题,是有的设计者认为,即使室内栓没有达到两股水柱保护,也可能是在室外消火栓的保护范围内。这里室内跟室外消火栓时两个不同的概念。设置室内消火栓时GB50045-95《高层民用建筑设计防火规范》第7.4.6.1条和GB50016-2006《建筑设计防活规范》第8.4.3条的要求,室内消火栓的布置应保证每个防火分区同层有两支水枪的充实水柱,同时到达室内任何部位,这是规范要求的。另外室外栓跟室内栓构造跟配置是不同的,主要用途也有区别,所以不能替代。
35、哪种情况下才能使用双栓消火栓?
为了消防队员的生命安全,在设计中尽量不采用双阀双栓。但在以下情况中可以变通:(非必要的时候不要采纳)
1)建筑设计防火规范条文说明8.4.3本条规定了室内消火栓的布置要求。1室内消火栓是建筑室内的主要灭火设备,消火栓设置合理与否,对建筑火灾的扑救效果影响很大。设计时应考虑在任何初期建筑火灾条件下,均可使用室内消火栓进行灭火,当一个消火栓受到火灾威胁不能使用时,相邻消火栓仍能保护该消火栓保护范围内的任何部位。因此,每个消火栓应按出1支水枪计算。除建筑物最上一层外不应使用双出口消火栓。布置消火栓时,应保证相邻消火栓的水枪(不是双出口消火栓)充实水柱同时到达其保护范围内的室内任何部位。
2)高层民用建筑设计防火规范7.4.2消防竖管的布置,应保证同层相邻两个消火栓的水枪的充实水柱同时达到被保护范围内的任何部位。以下情况,当设两根消防竖管有困难时,可设一根竖管,但必须采用双阀双出口型消火栓。
十八层及十八层以下、每层不超过8户、建筑面积不超过650m2的塔式住宅。根据《建筑设计防火规范》GB50016--20068.4.3室内消火栓的布置应符合下列规定:1除无可燃物的设备层外,设置室内消火栓的建筑物,其各层均应设置消火栓。单元式、塔式住宅的消火栓宜设置在楼梯间的首层和各层楼层休息平台上,当设2根消防竖管确有困难时,可设1根消防竖管,但必须采用双口双阀型消火栓。干式消火栓竖管应在首层靠出口部位设置便于消防车供水的快速接口和止回阀;
3)2009民用建筑技术措施给水排水条形建筑尽端可采用双阀双立管以上为3中情况可设:A建筑物的最上一层B住宅C条形建筑尽端其实在条文与条文介绍相矛盾时,按条文执行的原则。
以上3中情况,只有2才能完全满足规范的要求。其他只有消防部门的同意才可以。采用双阀双栓时,最好采用双立管,保证供水安全性。
36、如何设计复式住宅消火栓?
在布置消火栓时,是满足复式上下两层都要在充实水柱的保护范围,还是只要满足复式下层就可以?
答:消火栓的布置必须满足两股水柱到达复式上层,不满足时,调整消火栓布置间距。另外还需注意的是,消防泵的扬程也要随之改变,满足复式上层的要求。
37、如何校核小区管道是否满足要求?
从市政引两路给水进小区,小区内成环,环上接室外消火栓,从环上引支管到地下室给消防水池和生活水池供水,一般的给水都可以满足室外栓的最低压力,这时的环管管径需要考虑室内消防的用水量吗?怎么校核?是按流速还是按压力?
答:《建筑给排水规范》3.1.1注:消防用水量仅用于校核管网计算,不属正常用水量。在有调节措施时,不需要考虑室内消防水量。按一条引入管故障时,另一条应通过不小于70%水量来演算。(这个水量是小区最大时流量,具体计算参有关资料)这个水量叠加室外消防水量,选择最不利点室外消火栓出水,此时管路的损失与市政提供的压力之差,即为此消火栓处的压力。这个压力要不低于0.1Mpa.由于消防时是非正常时,可以允许流速超出2.5米/s,但不能超出很多(最好控制在这个流速范围内)。如果达不到所需的压力,就应调整管径。
38、末端试水装置设计要点
①设置在每个报警阀供水的最高最远点。
②不允许故意把末端喷头后管线故意加长来满足所谓的不利点。
③试水阀门设置高度便于操作,一般为1.5米高。并设置锁具。
④设置间接排水装置,此装置管径为试水排水管径的2倍.
39、人防商场内的通风机防需做喷淋吗?
一是人防工程内商场超过500平米时就要设,没有必要此房间不设二是根据高规,地下室中可燃物较多或经常有人停留的地方要设。虽然风机房可燃物不是很多,但有可能储藏其他易燃物质。
二是有可能经常来人巡视(虽然不等同于停留)三是官方文件:广东建设厅的施工图常见问题中提到风机房及水泵房都要设。如果想不设的话,可以与当地消防局沟通。
40、图书馆如何设计自动灭火?
许多网友对图书馆,档案室的自动灭火采用何种方式,一直有争论。
在《建筑设计防火规范》8.5.1下列场所应设置自动灭火系统,除不宜用水保护或灭火者以及本规范另有规定者外,宜采用自动喷水灭火系统:藏书量超过50万册的图书馆。
下列场所应设置自动灭火系统,且宜采用气体灭火系统:国家、省级或藏书量超过100万册的图书馆内的特藏库;中央和省级档案馆内的珍藏库和非纸质档案库;大、中型博物馆内的珍品仓库;一级纸绢质文物的陈列室。
问题所在就是对这两条的理解上。有人认为图书如果采用水灭火,那不是一团糟?其实图书跟我们日常的用品又有什么区别呢?所以要清楚8.5.5.7的真正含义。
在《人民防空工程设计防火规范》GB50098—2009条文说明中已给出特藏库的含义:图书、资料、档案等特藏库房,是指存放价值昂贵的图书、珍贵的历史文献资料和重要的档案材料等库房,一般的图书、资料、档案等库房不属本条规定范围。所以除非特藏库房,一些学校工厂机关团体社会的图书馆当符合8.5.1条时,就可以设置湿式系统,特藏库房才设置气体灭火。
41、如何设计复式车位喷淋?
复式车位喷淋是设计者常常碰到的问题。
如何确定喷淋水量?
第一个问题,计算步骤如下:顶板按中危险级考虑,同事考虑安全系数,其喷淋水量为1.3*8*160=27.73L/S复式下层的车位,每个喷头采用流量是115L/min设计流量按8个同时作用计算则为15L/S.合计为42.73取45L/S。同理当复式车位为三层时,按14个同时作用计算,则喷淋水量为55L/S。
二是如何布置喷头?
第二个问题,给出了两家设计院及厂家的图纸,可以参考。要注意的是,除复式车位下层采用带集热罩的侧喷外,楼板下尽可能不要用。另外注意此喷头的流量系数是115。
42、某一类住宅楼底部设有一到两层小商铺(每套均小于300m2),消防按纯住宅还是商住楼设计?
按《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版)第1.0.3条条文说明:首层设置商业服务网点,必须是符合规定的服务网点(规定:住宅底部(地上)设置的百货店、副食店、粮店、邮政所、储蓄所、理发店等小型商业服务用房,该用房层数不超过二层、建筑面积不超过300㎡,即地上一和二层可以是上述小型商业服务用房,但地上二层是上述小型商业服务用房,则地上一层必须是上述小型商业服务用房。一层、二层上述小型商业服务用房建筑面积之和不能超过300㎡。采用耐火极限大于1.5h的楼板和耐火极限大于2h、不开门窗洞口的隔墙与住宅和其他用房完全分隔,此处的其他用房也可以是上述小型商业服务用房,该用房和住宅的疏散楼梯和安全出口应分别独立设置并不得交叉也不能直接连通。),如超出规定或第二层也设置商业网点,应视为商住楼对待,不应以商业服务网点对待。
所以消防给水应按商住楼所以当底部设置的是一层商业用房,或地上二层是第一层的商业服务用房时,可以按纯住宅考虑消防系统。如果二层都是商业用房,则要按商住楼来对待。
43、高层住宅下面的商业或网点是否设喷淋?
按照如下进行:
①建筑高度超过100m的住宅,下部不管是网点还是商场,均要设。
②建筑高度不超过100m的一类高层住宅,下部不管是网点还是商场,均要设。
③二类高层公共建筑(商住楼)要设,二类高层居住建筑的网点不在其列,可以不设。
44、设计中室外管道施工及验收规范如何选用?
在我们常用的常常用到的室外管道施工及验收规范有两个
一是:《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002,
二是:《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008在如何选用时,设计者存在误区,适用范围把握不准。
其实这在规范中已有运用范围的说明《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-20029.1.1本章适用于民用建筑群(住宅小区)及厂区的室外给水管网安装工程的质量检验与验收。《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-20081.0.2本规范适用于新建,扩建和改建城镇公共设施和工业企业的室外给排水管道工程的施工及验收;(条文说明:本规范适用于房屋建筑外部的给排水管道工程,其主要针对城镇和工业区常用的)所以一般的住宅小区及工业企业的室外工程可以按《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002真正的市政工程就按《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008来要求。
45、关于消火栓系统分区压力把握的问题《高层民用建筑设计防火规范》
GB50045-95第7.4.6.5条:消火栓栓口的静水压力不应大于1.00MPa,当大于1.00MPa时,应采取分区给水系统。在实际中是否严格按照这一要求进行分区?在《消防给水及消火栓系统技术规范》(征求意见稿)中4.3.2消防给水系统分区的原则应符合下列规定。
①消火栓栓口处的静压不应大于1.2MPa。
②自动喷水灭火系统等其他自动水灭火系统喷头处的工作压力不应大于1.2MPa;
③消防给水系统任何时间和地点系统的余压力不应大于2.4MPa。
技术措施第7.4.2.2中,经与当地消防局协商可适当提高,但消火栓栓口处的静压不应大于1.2MPa?从上分析,其给水分区可以1.2Mpa为界。需要注意的是,其静水压力要包括稳压设施或高位水箱产生的压力。
46、关于水泵接合器的设置第一、水泵接合器的作用:发生大火或消防泵故障时,消防车通过水泵接合器取水补充室内消防需求。
第二、供水量。每个水泵接合器供一台消防车取水,消防车长期正常运转且能发挥消防车较大效能时的流量一般为10~15L/s。因此,每个水泵接合器的流量亦应按10~15L/s确定。
第三、与室内环状管网的连接点:水泵接合器与室内管网的连接点应尽量远离消防泵输水管与室内管网的连接点。
第四、室外设置点。
1.便于消防车使用。
2.不妨碍交通。
3.与建筑物外墙应有一定距离,目前规定离水源(室外消火栓或消防水池)不宜过远。
4.水泵接合器间距要考虑停放消防车的位置和消防车转弯半径的需要。
第五、分区设置水泵接合器的注意按规范是:当采用分区给水时,每个分区均应按规定的数量设置消防水泵接合器,且要求其阀门能在建筑物室外进行操作,此阀门要采取保护设施,设置明显。当水泵接合器高、低区合用一组时----这要注意了-----通向高低区的供水管上,分别设置止回阀。
第六、水泵接合器的选用。非冰冻地区采用地上式,冰冻地区采用地下式或墙壁式---此墙壁是采暖房间的外墙。
47、汽车库应按什么火灾和级别,来设置建筑灭火器?
单独的汽车库我们平时接触的较少,一般都是附属在民用建筑的地下室中。由于汽车的特殊性,在选择灭火器时,可按适合AB类的选取干粉灭火器。按《建筑灭火器配置设计规范》附录c中,汽车库为中危险级。按照这个标准来选取。具体计算按《建筑灭火器配置设计规范》第5.2.2条和第6.2.2条按B类校核,注意保护距离不能超过12米。
48、关于室外消火栓的布置首先明确室外消火栓是为建筑消防服务的。
与市政消火栓不可混淆。消火栓的数量按建规8.2.8.5条设置,即按室外消防用水量确定。
那个一共有10几本给排水设计手册推荐的按室内外消防用水量来考虑布置消火栓的做法是不正确的。这样会使建筑周围遍地消火栓。这就可能发生的情况是,当室外消防用水量小于室内消防用水量时,室外消火栓不能满足室内消防的要求,此时可以考虑自市政消火栓上接水来满足。第三消火栓的位置。尽可能沿建筑均匀布置,但要考虑水泵接合器的位置。毕竟水泵接合器要求距室外消火栓的距离15~40米。但这不是必须的,有时审图师会提出这样的问题。当超出时,完全可以利用消防车的移动来解决。
另外高层建筑扑救面消火栓不宜少于2个。消火栓的位置还要考虑的因素:距路边距离不超过2米,距建筑外墙不宜小于5米距高层建筑外墙不超过40米。沿停车场周边布置,且与最近一排车的距离不小于7米;距加油站或油库不小于15;工艺装置周围的消火栓间距不宜大于60米;当该工艺装置宽度超过120米时,应在其道路边设置;人防工程室外消火栓的位置距出入口不宜小于5米,其他地下工程和建筑物的出入口附近宜设置室外消火栓。
49、室内消火栓的间距怎么确定
关于室内消火栓的布置,民用建筑常用的规范规定如下:《建筑设计防火规范》8.4.3.5室内消火栓的间距应由计算确定。高层厂房(仓库)、高架仓库和甲、乙类厂房中室内消火栓的间距不应大于30m;其它单层和多层建筑中室内消火栓的间距不应大于50m;条文介绍:5消火栓的间距应经计算确定。为了防止布置不合理,保证灭火使用的可靠性,规定了消火栓的最大间距。高层厂房(仓库)、高架仓库、甲乙类厂房、设有空气调节系统的旅馆以及重要的公共建筑等火灾危险性大、发生火灾后易产生较严重后果的建筑物,其室内消火栓的间距不应超过30m。其他单层和多层建筑室内消火栓的间距可扩大到50m。《高层民用建筑设计防火规范》7.4.6.3消火栓的间距应由计算确定,且高层建筑不应大于30m,裙房不应大于50m。《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》7.1.9室内消火栓水枪的充实水柱不应小于10m,消火栓口径应为65mm,水枪口径应为19mm,保护半径不应超过25m。同层相邻室内消火栓的间距不应大于50m,但高层汽车库和地下汽车库的室内消火栓的间距不应大于30m。
以上规范分析后有两个问题
第一、高规裙房不应大于50m不严谨。
第二、均没有说明对间距如何确定关于第一个问题,应该按建规的要求,即火灾的危险性来确定。非商业网点的裙房按30米来布置较为合理。第二个问题。室内消火栓的布置间距应该按行走距离来定,而不是按直线距离。
50、请你不要画蛇添足有很多设计者有着各种各样的设计思想。某一道路,道路红线50米。道路中心设置DN600给水管,设计者从此给水管上引出DN300的两条管分别设置于道路两侧的人行道下,且成环。某一住宅小区。自市政引下两路管线,每一路都分成两路:一路接小区生活给水,一路倒流防止器后接室外消火栓管线。
消火栓管线成环(此路再没有接任何消防管道)道路的理由是,规范要求室外成环。
小区的理由是,《建筑给排水规范》3.2.5条:从给水管道上直接接出下列用水管道时,应在这些用水管道上设置管道倒流防止器或其它有效的防止倒流污染的装置:单独接出消防用水管道时,在消防用水管道的起端。
注:不含室外给水管道上接出的室外消火栓。
文章转自网络,如有侵权请联系删除
处理措施:关于道路消火栓布置可参照:建筑设计防火规范8.2.8室外消火栓的布置应符合下列规定:1室外消火栓应沿道路设置。当道路宽度大于60m时,宜在道路两边设置消火栓,并宜靠近十字路口。
注意市政的消火栓直接接在生活给水管道上就可以,无需成环。关于小区:只要你是仅仅接消火栓,也可以直接接在小区生活给水管上,也无需设置独立的消防管线。但此时的生活给水管线要两路接入,满足消防的要求。