我今天看到一个大院的图.所有的LEB(消防控制室.弱电室)及电梯轨道.水暖管全都是从MEB引过去的.扁钢非常多.我们原来做都是用地梁直接上引线到各个点. 请问各位高手.你们用哪种方式呢.
我今天看到一个大院的图.所有的LEB(消防控制室.弱电室)及电梯轨道.水暖管全都是从MEB引过去的.扁钢非常多.我们原来做都是用地梁直接上引线到各个点. 请问各位高手.你们用哪种方式呢.
12楼
我觉得也没什么问题,MEB还是从钢筋网接进去的,反正都是连通,单独设与利用钢筋有什么不同呢,再说LEB是局部等电位,你只要接钢筋网就是一个整体的,也可以脱离MEB的啊,连接不连接,这没改变任何东西啊,请指教
回复
13楼
都可,单独更好点
回复
14楼
对!做等电位连接应该就是为了 安全起见吧!只要安全并方便施工,又不违反规定应该就行了吧!
回复
15楼
对!做等电位连接应该就是为了 安全起见吧!只要安全并方便施工,又不违反规定应该就行了吧!
回复
16楼
地梁方法简单可靠,图片上的做法太学院了
回复
17楼
按照图集的做法,各点是单独从MEB用40X4镀锌扁钢引过去的
回复
18楼
个人觉得从MEB或者基础接地网都是一样的效果吧
回复
19楼
图集系统图是既接MEB又要引下接基础钢筋,图集平面图上直接从基础钢筋接上来:Q
回复
20楼
D501-1第1-14页和D501-2第15页就不一致,再加上DX003上的接地平面画法,更是一头雾水