我今天看到一个大院的图.所有的LEB(消防控制室.弱电室)及电梯轨道.水暖管全都是从MEB引过去的.扁钢非常多.我们原来做都是用地梁直接上引线到各个点. 请问各位高手.你们用哪种方式呢.

我今天看到一个大院的图.所有的LEB(消防控制室.弱电室)及电梯轨道.水暖管全都是从MEB引过去的.扁钢非常多.我们原来做都是用地梁直接上引线到各个点. 请问各位高手.你们用哪种方式呢.

1203302463545.jpg

免费打赏
penzysn
2010年04月27日 13:37:40
12楼
我觉得也没什么问题,MEB还是从钢筋网接进去的,反正都是连通,单独设与利用钢筋有什么不同呢,再说LEB是局部等电位,你只要接钢筋网就是一个整体的,也可以脱离MEB的啊,连接不连接,这没改变任何东西啊,请指教
回复
binghuo
2010年04月28日 11:53:10
13楼
都可,单独更好点
回复
zhuqiufeng
2010年08月10日 17:06:45
14楼
对!做等电位连接应该就是为了 安全起见吧!只要安全并方便施工,又不违反规定应该就行了吧!
回复
swtzxl500
2010年10月01日 20:53:27
15楼
对!做等电位连接应该就是为了 安全起见吧!只要安全并方便施工,又不违反规定应该就行了吧!
回复
无人喝彩
2010年10月04日 02:01:01
16楼
地梁方法简单可靠,图片上的做法太学院了
回复
star_2010
2010年11月10日 14:11:41
17楼
按照图集的做法,各点是单独从MEB用40X4镀锌扁钢引过去的
回复
woheni2010
2010年11月10日 21:08:04
18楼
个人觉得从MEB或者基础接地网都是一样的效果吧
回复
wxwsh1
2010年11月14日 23:18:35
19楼
图集系统图是既接MEB又要引下接基础钢筋,图集平面图上直接从基础钢筋接上来:Q
回复
wxwsh1
2010年11月15日 00:18:01
20楼
D501-1第1-14页和D501-2第15页就不一致,再加上DX003上的接地平面画法,更是一头雾水
回复
tiger2006
2010年11月16日 09:39:35
21楼

作用不一样,是有所区别的