双电源切换箱内N接线排设几个?
jzdq
jzdq Lv.12
2008年02月17日 08:33:28
只看楼主

双电源切换箱内N接线排设几个?两路电源分设N接线排还是共用一个。

双电源切换箱内N接线排设几个?两路电源分设N接线排还是共用一个。
免费打赏
ydw007007
2008年02月17日 14:47:05
2楼
我见那么多地方好象都是一个而已哦````不过我也想知道有没哪里有规定是怎么样接的?
回复
ztszhou
2008年02月17日 16:42:11
3楼
一个
回复
zwg1181
2008年02月17日 17:26:50
4楼
要用二个了
回复
wsm-33
2009年02月20日 09:13:46
5楼
如果上级带漏电则必须用两个,且两路N线不能同时接通
回复
likun99999999
2009年02月20日 09:17:24
6楼
看你的双电源是从哪里来的.如果是从同一个变电所来,可以只用一个,如果从两个变电所来,就必须按5楼说的办.
回复
mr_yon
2009年02月20日 10:20:30
7楼
如果用在不允许断零线的地方,双电源选用的是3P,零线排进出线混用用一条,
如果选用的是4P的双电源,零线的进线进各自的双电源进线端,出线端共用一条零线排.
回复
sddz2000
2009年02月20日 10:26:29
8楼
同意7楼的意见,由双投的级数决定的,零线排的的个数。
回复
cch-82
2009年02月20日 10:38:04
9楼
以前还真没注意过,学习了!
回复
qwrtuitaohong
2009年02月20日 11:00:51
10楼

同意七楼的观点,呵呵
回复
dz5688
2009年02月20日 18:57:32
11楼

七楼的兄弟讲的很详细!
回复

相关推荐

APP内打开