双电源切换箱内N接线排设几个?
jzdq
jzdq Lv.12
2008年02月17日 08:33:28
只看楼主

双电源切换箱内N接线排设几个?两路电源分设N接线排还是共用一个。

双电源切换箱内N接线排设几个?两路电源分设N接线排还是共用一个。
免费打赏
一指慢
2009年02月21日 14:53:48
12楼

细微之处见工夫.:call:
回复
爱芳的日子
2009年02月21日 16:44:24
13楼

同意
七楼说的好像有些问题。
要是两个独立的电源而三相不平衡电流相差大的情况下,上一级的漏保是送不上的。
就是同一个电源,两路电线分别装漏保,同样送不上。
回复
86220863chen
2009年02月22日 15:18:04
14楼
我做了好多还没有见过两个零排的,再说我没见过用漏电的
回复
spj200801020102
2009年02月24日 21:44:24
15楼

同意7楼:lol :lol
回复
xuxianjie
2009年02月25日 21:33:40
16楼


我认为最主要的是两路N线能否接到一起
若不能接一起
必须用四极
回复
wl_0825
2009年02月26日 14:26:57
17楼
看你的双电源是从哪里来的.如果是从同一个变电所来,可以只用一个,如果从两个变电所来,就必须按5楼说的办.同意这个方法
回复
mr_yon
2009年02月27日 11:43:38
18楼

真的,没见过双电源前面用漏保的!
双电源前面如果用漏保,也只能选用只报警不动作的.
回复
白龙行天下
2009年03月06日 10:57:42
19楼
如果上级带漏电则必须用两个,且两路N线不能同时接通:)
回复
liuyan.feng2006
2009年03月09日 16:01:41
20楼
同意七楼 ATSE双电源切换开关好像没有漏保吧 只分PC级和CB级,PC级是能够接通和承载但不用于分断短路电流。CB级配备过电流脱扣器,主触头能够接通并用于分断短路电流
回复
caibingchen
2009年03月09日 18:42:54
21楼
不必讨论,就是用4极的开关,不然怎样都觉得不好
若是3p的开关,那是只用一个n排了啊
回复