农村配变经常烧环,有何技术手段保障?
raver_pan
raver_pan Lv.2
2008年02月16日 16:29:44
只看楼主

由于现时煤气等能源价格高,电价便宜,电磁炉取暧器等电器又便宜,农村高峰集中用电负荷很大,农村配变平时测负荷根本达不到额定容量,然而在春节期间农村回家过年的人又多,造成用电负荷剧增,我们烧坏了十多台30、50KVA等小容量的农村配变,技术方面有没有那些保护变压器的措施可行?低压熔丝保护是否可靠?

由于现时煤气等能源价格高,电价便宜,电磁炉取暧器等电器又便宜,农村高峰集中用电负荷很大,农村配变平时测负荷根本达不到额定容量,然而在春节期间农村回家过年的人又多,造成用电负荷剧增,我们烧坏了十多台30、50KVA等小容量的农村配变,技术方面有没有那些保护变压器的措施可行?低压熔丝保护是否可靠?
免费打赏
wulonghua_1982
2008年02月16日 17:29:01
2楼
在低压出线处设总的空开了吗?在配置上要求厂家保护功能做详细点就可以了
回复
ikealan
2008年02月16日 20:32:11
3楼
同意2楼朋友说的,给予限流,用电大了开关起到保护变压器不会受损.
回复
wdywzy
2008年02月16日 20:37:05
4楼
如果配变烧损是因为过载,那设置空气开关保护是比较可靠的.
不知道你们的变压器是否选型合理,如果烧了还换原来那么大的变压器,可能明年还得烧,所以建议你们换大点容量的.仅仅保护,满足不了使用.
回复
hjw250
2008年02月17日 09:30:14
5楼
同意4楼的,按照楼主所说,变压器烧坏的原因是过载,说明变压器的容量不够,更换个更大容量的变压器,问题才能 得到根本解决。
回复
ikealan
2008年02月17日 09:58:44
6楼
这个问题我在小时候也遇上类似情况,不过变压器是没烧坏,经常烧保险,在春节回家的人多了就会出现,变压器容量增大平时又很不划算,农村收基本电费不象城里,住的人少了有的人连交电费都有困难增大容量对某些村民来说是雪上加霜呀.我建议短期运行电流偏大还是采用空气开关控制较好,当然相差太大那就只有增大容量了.
回复
raver_pan
2008年02月17日 14:54:05
7楼
6楼对农村情况还是比较了解的,单纯换变压器不是不可以,但受经济影响不可能大范围大规模马上开展,经济上不允许,企业负担重,施工周期长,供电可靠性影响大,只能小部分逐批轮换。有些农村负荷增长具有非常鲜明的特点,平时变压器可以说是基本空载运行,在特定气象例如冰灾寒冷时期或过年过节期间等负荷急剧上升,比较难以准确判断。
回复
zwg1181
2008年02月17日 17:44:25
8楼
支持
回复
xjw2006
2008年02月18日 10:04:18
9楼
回复
liruxue001
2008年02月18日 11:48:27
10楼
没有什么技术手段,按大点的吧,农村的负荷与日俱增!
回复
demon_flash
2008年02月18日 11:55:55
11楼

同意,应该考虑增加容量!
回复

相关推荐

APP内打开