哪位朋友帮忙算下啊。够不够用
andrew713
andrew713 Lv.2
2008年02月16日 15:39:00
只看楼主

本人现打算开饭店。但发觉电不够用。。店面是三相电的。。打算去增容。。不知道能增容到多少的。(大概打听了一下。说是只能增容到50千瓦)。店面的进线是16平方的。。。本店的用电清单大概是。面积500平米的照明。灯箱。饭店厨房等用的电器。然后。。5个5P的三相空调。然后140个600W的电磁炉。。。有没有高手能帮忙算下啊。。理论结合实际。看够不够用的。谢谢。

本人现打算开饭店。但发觉电不够用。。店面是三相电的。。打算去增容。。不知道能增容到多少的。(大概打听了一下。说是只能增容到50千瓦)。店面的进线是16平方的。。。本店的用电清单大概是。面积500平米的照明。灯箱。饭店厨房等用的电器。然后。。5个5P的三相空调。然后140个600W的电磁炉。。。有没有高手能帮忙算下啊。。理论结合实际。看够不够用的。谢谢。
免费打赏
ikealan
2008年02月16日 15:58:04
2楼
请问5个5P空调电压是380V还是220V,有140个电磁炉?50平方的供电电源足够用了(三相),你的设备用电也不是同时间全开启,
回复
wdywzy
2008年02月16日 20:45:18
3楼
照明500*10=5千瓦,空调5*5*0.8=20千瓦,电磁炉140*0.6=8.4千瓦,厨房设备按15千瓦算,总共48.4千瓦,
考虑同时系数小于1,50千瓦容量可以满足使用,但是进线16平方略小,应该选用25平方的,不然用电高峰时有可能烧坏电缆.
回复
hjw250
2008年02月17日 09:23:18
4楼
不够啊 楼上的老兄怎么算的啊 140*0.6=8.4千瓦???应该是140*0.6=84千瓦。
照明500*10=5千瓦,空调5*5*0.8=20千瓦,电磁炉140*0.6=84千瓦,厨房设备按15千瓦算,总共124千瓦,
就算同时系数取0.5,也得62千瓦,50千瓦不能满足使用。计算电流为62/0.38/1.732/0.8=117.7A.

所以进线16平方太小了,根本不能满足,应该选用70平方左右的,
回复
ikealan
2008年02月17日 09:49:12
5楼
4楼的朋友说得对,不过实际中50平方的足够了,他的设备不是同时开启,再说是三相四线供电。。。。
回复
ydw007007
2008年02月17日 14:38:12
6楼
同意六楼观点```
回复
andrew713
2008年02月17日 19:23:31
7楼
谢谢各位朋友的帮忙.但听电工说.应该是够了.理论上是不够的.但实际使用中.应该是够了.因为不太放心.所以想请高手.继续帮忙算算.万分感谢..
回复
andrew713
2008年02月17日 21:59:31
8楼
顶个.求助.谢过
回复
xlli123
2008年02月18日 10:27:02
9楼
用50平方的电缆.可以.
回复
liangxiaochen_00
2008年02月18日 12:48:58
10楼
5P空调是380的
回复
liangxiaochen_00
2008年02月18日 12:55:11
11楼
50平方电缆应该可以
回复

相关推荐

APP内打开