本人现打算开饭店。但发觉电不够用。。店面是三相电的。。打算去增容。。不知道能增容到多少的。(大概打听了一下。说是只能增容到50千瓦)。店面的进线是16平方的。。。本店的用电清单大概是。面积500平米的照明。灯箱。饭店厨房等用的电器。然后。。5个5P的三相空调。然后140个600W的电磁炉。。。有没有高手能帮忙算下啊。。理论结合实际。看够不够用的。谢谢。
本人现打算开饭店。但发觉电不够用。。店面是三相电的。。打算去增容。。不知道能增容到多少的。(大概打听了一下。说是只能增容到50千瓦)。店面的进线是16平方的。。。本店的用电清单大概是。面积500平米的照明。灯箱。饭店厨房等用的电器。然后。。5个5P的三相空调。然后140个600W的电磁炉。。。有没有高手能帮忙算下啊。。理论结合实际。看够不够用的。谢谢。
12楼
电磁炉怎么可能只有600W,一般常用的电磁炉最大2200,经常用的时候(在饭店一般做火锅用)一般也要八九百瓦啊!本身电器的计算功率就取小了。
回复
13楼
同意四楼,餐厅用电同时系数0.5的该差不多.应该参照四楼说法来
回复
14楼
三相负荷分均,25平方铝线足够用
回复
15楼
负荷分均在实际施工中,做的不会很到位的,作为设计要考虑余量、安全系数放大,14楼的说法不可取
回复
16楼
以上计算的都是设备功率,进行负荷计算的时候应该是求计算负荷。有多种计算方法,如需要系数法、利用系数法。一般用需要系数法。
LZ可以参考一下配电设计手册,一看便知。
同时系数可以根据饭店实际情况定,我觉得不会是0.5这么低吧。
回复
17楼
老兄我且不说说你的计算方法对否(我也没有仔细看),就凭你的117A的电流用70的电缆我就流汗了。。。。。
按经济来算的话16平方的就够117A的了,但要考虑到万一老板添加设备等,所以选大一级。 应该为25平方的(依照目前的说法)。如果用线长度不多,那么可以再考虑大点,选用35平方的。我35平方的配电200A没问题,YJV22型的。知道不老兄。前提是电缆要是国标。
回复
18楼
总进线不知道是用BV还是YJV的?如果是BV的化,按国标需要70mm。
回复
19楼
嘿嘿,你们继续,我路过,坐会,
不过我个人观点还是用25的电缆比较稳妥
回复
20楼
看你的饭店开在什么地方 如果在珠三角还要考虑环境温度系数 117A最少要用35MM2的铜线
回复
21楼
同意。加上16楼的建议。
同时系数有点小。
回复