用户可以从光盘重新安装GS12.也可从网上下载安装1.改进录入的计算机中梁高>层高的误警告:2当梁的计算单元选择拉压杆时,在GSSAP截面计算中,拉杆出现压力时警告,压杆出现拉力时警告:3在GSSAP"总信息"中增加"嵌固层最大结构层号",对小于等于所设结构层的楼层,其水平位移约束为零:4在GSSAP"总信息"中增加"强制薄弱层结构号",多个结构层之间用逗号分开,对这些结构层的墙柱梁地震内力自动放大 1.15:

用户可以从光盘重新安装GS12.也可从网上下载安装
1.改进录入的计算机中梁高>层高的误警告:
2当梁的计算单元选择拉压杆时,在GSSAP截面计算中,拉杆出现压力时警告,压杆出现拉力时警告:
3在GSSAP"总信息"中增加"嵌固层最大结构层号",对小于等于所设结构层的楼层,其水平位移约束为零:
4在GSSAP"总信息"中增加"强制薄弱层结构号",多个结构层之间用逗号分开,对这些结构层的墙柱梁地震内力自动放大 1.15:
5在GSSAP文本计算结果中的"结构信息"中增加每层柱面积,短肢墙面积,一般墙面积,墙总长,建筑面积,单位面积重量"
6在GSSAP计算入口数据文件"工程名.GSP"中,每个风作用方向(工况)增加多个方向的风荷载输入:迎风面方向的风力(KN),垂直迎风面的风力(KN),竖向风力(自上为正)(KN.M);
7短墙(宽《=300MM ,长厚比〈5)配筋和抗减计算时自动考虑翼缘的混凝土作用
8在GSSAP“地震信息”中增加“偶然偏心的质量偏心”,对超长结构可适当减少
9GSSAP梁配筋计算原方法在任何配筋率下都考虑压筋作用,现改为配筋率〉1.0%以上按线性递增的压拉筋作用,比以往提高了一点计算钢筋
10改进了GSSAP墙水平分布筋计算在某些情况下偏小的现象
11砖墙在GSSAP中计算时,弹性模量根据抗震规范要求自动乘0.2系数
12在录入系统中开放了梁柱新截面:焊接箱形,方钢管混凝土,标准型钢和组合,实腹式组合和格构式组合,这些截面可在GSSAP计算