有关热工计算
无果
无果 Lv.11
2008年02月15日 19:11:47
来自于采暖供热
只看楼主

采暖设计中,我们都会进行节能计算,如围护结构的传热系数满足(小于或等于)民用建筑节能设计标准所规定系数限值,是不是就可不用作热工计算,直接将围护结构的实际传热系数和规定的传热系数限值(窗和墙)填入表中校对就可以了?我怎么计算出有这种情况:传热系数满足所规定系数限值,但每平方的耗热量指标不符合要求,是怎么回事呢?

采暖设计中,我们都会进行节能计算,如围护结构的传热系数满足(小于或等于)民用建筑节能设计标准所规定系数限值,是不是就可不用作热工计算,直接将围护结构的实际传热系数和规定的传热系数限值(窗和墙)填入表中校对就可以了?我怎么计算出有这种情况:传热系数满足所规定系数限值,但每平方的耗热量指标不符合要求,是怎么回事呢?
zhengxufeng
2008年02月16日 13:10:26
2楼
传热系数满足所规定系数限值,但每平方的耗热量指标不符合要求,察看一下计算过程,也要看建筑专业的节能指标
回复
无果
2008年02月16日 14:19:19
3楼
计算过程我们两个人已经对了几遍应该没问题,建筑专业的节能指标--是什么意思
我觉得是不是耗热量计算的时候难免会有误差而造成的,
回复
无果
2008年02月18日 12:58:12
4楼
没有知道的朋友来解释一下吗,传道受业,解惑呀
回复
sjzri
2008年02月18日 13:15:13
5楼
建筑专业的节能限值,比如窗墙比、体型系数
楼主可以把工程及计算发上来,大家详细讨论
回复
无果
2008年02月18日 15:14:58
6楼
窗墙比、体型系数 传热系数 等都是符合规范的要求,但就是每平方的耗热量指标不符合要求
回复
xuehong11
2008年02月18日 15:40:03
7楼
需要搞清楚有关采暖热指标概念问题。
一种是节能标准要求的采暖热指标--指的是全年平均采暖热指标。
另一种是采暖计算热指标---即按室外采暖计算温度下的需要给建筑物提供的热负荷。
不知楼主耗热量指标不满足指的是何种情况?
不清楚处请继续探讨。
回复
无果
2008年02月19日 12:13:10
8楼
我计算的是后者,---即按室外采暖计算温度下的需要给建筑物提供的热负荷。也就是,我们计算好了,用来选我们的暖通设备的热负荷,每个房间计算好了再累加的
回复
xuehong11
2008年02月19日 12:21:43
9楼
节能建筑规定的采暖指标是全年采暖平均热指标,(可以理解为室外温度是按采暖季的室外平均温度来计算的)肯定你们计算出的热负荷要大于该指标。
回复
无果
2008年02月19日 13:19:53
10楼
但是他给出的指标是有3个的,一个是耗煤量指标,一种是节能标准要求的采暖热指标--指的是全年平均采暖热指标。
另一种是采暖计算热指标---即按室外采暖计算温度下的需要给建筑物提供的热负荷。难道你们都不计算的吗
回复
无果
2008年02月19日 13:24:28
11楼
确切的说是:耗热量指标,耗煤量指标,采暖设计热负荷指标.对于太原,3项指标的限值分别为20.8,13.8,48,前2项计算的时候通常要建筑配合,但建筑不肯计算,所以我们都做最后一项的计算.