有一台已经使用了3年的水冷螺杆模块机组 ,一直报排气温度高,冷却水进出口温度差超过12度。现在需要进行冷凝器的清洗 ,但是在以前的清洗过程中,效果都不理想,不知有什么高招能比较彻底地进行。
有一台已经使用了3年的水冷螺杆模块机组 ,一直报排气温度高,冷却水进出口温度差超过12度。现在需要进行冷凝器的清洗 ,但是在以前的清洗过程中,效果都不理想,不知有什么高招能比较彻底地进行。
2楼
化学除垢
回复
3楼
有没有具体的除垢剂及其配方的,
请发一份给我,谢谢。
我的Email: zhengxin751@126.com
回复
4楼
温差12度为什么还要清洗?冷却水流量不够吧
回复
5楼
不知道你是做得物理清洗还是化学清洗,要么是冷却水流量太小,Y型过滤器有没有拆下来清洗一下?
回复
6楼
用水泵反向打水试过没有??
回复
7楼
瑞士“明(奥)斯克”冷凝器(分铜、铝管)除垢剂 市场一般8百多一桶 25升/桶
天津化工研究院也出 价格便宜些 质量都差不多
回复