请教大家: 在冷水机房中,自控系统需要监控主机的电动蝶阀和水流状态,请问 1,冷冻水的水流开关,应在主机的入口还是出口? 2,冷却水的水流开关,应在主机的入口还是出口? 3,冷冻水的电动蝶阀,应在主机的入口还是出口? 4,冷却水的电动蝶阀,应在主机的入口还是出口? 依据是什么?谢谢。
请教大家:
在冷水机房中,自控系统需要监控主机的电动蝶阀和水流状态,请问
1,冷冻水的水流开关,应在主机的入口还是出口?
2,冷却水的水流开关,应在主机的入口还是出口?
3,冷冻水的电动蝶阀,应在主机的入口还是出口?
4,冷却水的电动蝶阀,应在主机的入口还是出口?
依据是什么?
谢谢。
2楼
冷冻水的水流开关,应在主机的出口。
冷却水的水流开关,应在主机的出口。
冷冻水的电动蝶阀,应在主机的入口。
冷却水的电动蝶阀,应在主机的入口。
原理不懂,但是电动蝶阀都在水泵的出口,以上引自《建筑电气通用图集-92DQ10空调自控〉我的mail:wangscitec@163.com多多联系。
回复
3楼
冷冻水、冷却水的水流开关,应在主机的出口(计量主机);
冷冻水、冷却水的电动蝶阀,应在主机的入口(控制主机)。
回复
4楼
在工地实习看到,水流开关装在冰机冷冻水出口,防冻作用,冷却水的进口,循环水量是否够用
回复
5楼
冰水,冷却水都装在出水,过阀
电动阀装在回水,,控制回水
回复
6楼
2楼的,,装在入口,,是用回水混流控制
回复
7楼
crj1314520 说话真简洁,看不太明白
请问何为“过阀”、“混流控制”?
回复
8楼
出水端,,过阀门...
你们在机器出,回水装不装阀门..
回复
9楼
了解
回复
10楼
水流开关
冷却水装在机组出水管路,提醒有无水流通,保护主机
冷冻水装在蒸发器的进入端,防止系统内无水流动造成蒸发器内结冻损坏设备
冷冻水、冷却水的电动蝶阀,应在主机的入口(控制主机)。
回复