回风与新风控制
吉林银行
2019年03月17日 14:27:00
来自于中央空调
只看楼主

一台空调同时控制两个车间温湿度,两个车间为上下楼且中间有多个互通空,空调有新风和回风,两个车间都有回风口,温湿度传感器位于两车间回风管混合之后,温湿度很难控制,只要新风阀稍微开大,回风传感器显示温湿度将大于车间实际值,请问这是为什么,怎样才能更好控制呢?谢谢大家?

一台空调同时控制两个车间温湿度,两个车间为上下楼且中间有多个互通空,空调有新风和回风,两个车间都有回风口,温湿度传感器位于两车间回风管混合之后,温湿度很难控制,只要新风阀稍微开大,回风传感器显示温湿度将大于车间实际值,请问这是为什么,怎样才能更好控制呢?谢谢大家?

相关推荐

APP内打开