空调器名义工况为室内27/19,室外35/24。在高温热源为Th=35度,低温热源为Tc=27度时,卡诺循环的制冷系数为:EER=Tc/(Th-Tc)=(27+273)/(35-27)=37.5W/W。可是实际上我们家用空调器的能效比只有2.6~4W/W,是那些因素导致实际的能效比和理论差这么多呢
在高温热源为Th=35度,低温热源为Tc=27度时,卡诺循环的制冷系数为:
EER=Tc/(Th-Tc)=(27+273)/(35-27)=37.5W/W。
可是实际上我们家用空调器的能效比只有2.6~4W/W,是那些因素导致实际的能效比和理论差这么多呢