09下午案例整个供冷季的系统能效比
lasam4
lasam4 Lv.2
2009年09月22日 17:20:34
只看楼主

题目:冷机冷量500KW,cop5,冷冻水泵25kw,冷却水泵20kw,冷却塔风机4kw。定水量运行,且水泵风机均在额定工况运行,冷机COP部分负荷维持不变。整个供冷季100%,75%,50%25%的时间份额为0.1,0.2,0.4,0.3,问整个冷季的系统能效比。答:整个冷季平均制冷量为500*1*0.1+500*0.75*0.2+500*0.5*0.4+500*0.25*0.3=262.5kw

由于定流量,以及额定工况运行,所以水泵,风机即使在低负荷时,功率都是一定的。且由题意知,冷机COP部分负荷维持不变均为5.
所以整个冷季的系统能效比为262.5/(262.5/5+25+20+4)=2.58
请各位指正
免费打赏
bmw262262
2009年09月23日 15:03:31
2楼
功率应是(500/5+49)*0.1+(500*0.75/5+49)*0.2+(500*0.5/5+49)*0.4+(500*0.25/5+49)*0.3=101.5kw
整个冷季的系统能效比为262.5/101.5=2.586
回复
lasam4
2009年09月23日 16:37:56
3楼
系统能效比试应该包括水泵,风机的功率的吧
如果是机组能效比是不用的
回复
ljw8988
2009年09月23日 23:31:35
4楼
同意楼主的做法,呵呵
回复