题目:冷机冷量500KW,cop5,冷冻水泵25kw,冷却水泵20kw,冷却塔风机4kw。定水量运行,且水泵风机均在额定工况运行,冷机COP部分负荷维持不变。整个供冷季100%,75%,50%25%的时间份额为0.1,0.2,0.4,0.3,问整个冷季的系统能效比。答:整个冷季平均制冷量为500*1*0.1+500*0.75*0.2+500*0.5*0.4+500*0.25*0.3=262.5kw
答:整个冷季平均制冷量为500*1*0.1+500*0.75*0.2+500*0.5*0.4+500*0.25*0.3=262.5kw
由于定流量,以及额定工况运行,所以水泵,风机即使在低负荷时,功率都是一定的。且由题意知,冷机COP部分负荷维持不变均为5.
所以整个冷季的系统能效比为262.5/(262.5/5+25+20+4)=2.58
请各位指正