我想问下轻便消防水龙是怎么设置的呀?
qq_1550400458524
2019年03月15日 18:05:35
只看楼主

我的是一个三层戊类防火一级的厂房,从生活用水管道上接水的话,我是在生活用水管道接管至水龙箱吗?还是将水龙箱设置在生活用水点旁边?戊类厂房消火栓要求是任一地点两股水柱,轻便消防几股水柱规范没有要求,我是按消火栓水柱要求来布置吗?

我的是一个三层戊类防火一级的厂房,从生活用水管道上接水的话,我是在生活用水管道接管至水龙箱吗?还是将水龙箱设置在生活用水点旁边?戊类厂房消火栓要求是任一地点两股水柱,轻便消防几股水柱规范没有要求,我是按消火栓水柱要求来布置吗?
免费打赏
520lily0921
2019年08月20日 15:42:04
2楼

https://v.qq.com/x/page/a0519cigd07.html这个里面 有详细视频

回复
disanfengyin
2019年10月12日 09:04:55
3楼

《消规》7.4.11 条文解释,个人理解为轻便消防水龙1股水柱即可。

回复
chinacatmi
2020年08月02日 14:48:47
4楼

间距30m,直接接生活管道上。

回复
飞鱼
2021年02月24日 08:26:10
5楼

消水规有规定,只要求一股水柱到达即可,不过总共需要几股水柱,每个水柱流量等方面没有规定。

回复