3月23日晚,房山区一小区居民家中发生火灾,火灾原因初步认定为洗衣机电器故障所致。 房山区消防救援支队在调查过程中发现,小区消防控制室值班人员王某对中控主机报警进行消音后,未及时拨打119报警,未启动灭火疏散预案,延误灭火救援和人员疏散。 此次火灾事故中,控制室值班人员王某心存侥幸,不履行火警确认程序,致使正常运行报警和灭火的消防设施形同虚设,给人民群众的生命和财产安全带来了潜在威胁,情节恶劣,引人警醒。
对于王某的违法行为,公安机关依据《中华人民共和国消防法》第六十四条第一款第三项之规定,对其处以12日拘留的处罚。
什么是消防控制室?消防控制室是指设有火灾自动报警控制设备和消防控制设备,用于接收、显示、处理火灾报警信号,控制相关消防设施的专门处所,被形象地称为建筑消防设施的“心脏”。
设置消防控制室有何作用?当发生火灾和其它紧急情况时,消防控制室是紧急信息的汇集、显示和处理中心,可用来及时准确地反馈火情发展过程,迅速启动相关消防设施,正确地引导被困人员疏散。
消防控制室常见的消防安全隐患合集(附法律规定和消防“四懂”、“四会”、“四个能力”)
消防控制室是单位灭火和应急疏散的指挥中枢,也承担着对单位消
防设施的集中管理职能,所以消防控制室的值班工作意义重大。
对单位消防控制室值班情况的检查,主要依据《中华人民共和国消防法》、《机关团体企业事业单位消防管理规定》(公安部61号令)、 《消防控制室通用技术要求》 (GB25506-2010)、《建筑消防设施的维护管理》(GB25201-2010)、《消防设施操作员》(2019版)。
值班人员资格和人数检查
1、设置 区域火灾报警控制器 的单位,是否配备持初级及以上消防设施操作员资格证书人员,人数是否不少于3人。
2、设置消防控制室的单位,是否配备中级及以上消防设施操作员资格证书人员,人数是否不少于6人/消防控制室。
3、设置消防控制室、且单位设有气体灭火系统、预作用自动喷水灭火系统、雨淋自动喷水灭火系统、泡沫灭火系统、 干粉灭火系统 、自动跟踪定位射流灭火系统、固定消防炮灭火系统、水喷雾灭火系统、细水雾灭火系统、柴油发电机组、水幕自动喷水系统、电气火灾监控系统、可燃气体探测报警系统的,是否配备不少于3名高级及以上消防设施操作员资格证书人员,且持有中高级消防设施操作员资格证书的总人数是否不少于6人/消防控制室。
上述人员是否本人在控制室值班,所持资格证书是否真实。
对消控室值班人员进行能力检查
1、模拟火灾报警、监管报警、故障报警信号,检查当班人员是否会处理。
2、虚拟火灾情形,检查当班人员是否会打119电话、会喊消防广播。
3、要求当班人员进行相应操作,比如放下防火卷帘,远程启动水泵、送风机等,考察其是否具备操作能力。
知识点:根据《建筑消防设施的维护管理》(GB25201-2010),5.2 消防控制室值班时间和人员应符合以下要求:
a) 实行每日24h值班制度,值班人员应通过消防行业特有工种职业技能鉴定,持有初级技能以上等级的职业资格证书。
b) 每班工作时间应不大于8h,每班人员应不少于2人,值班人员对火灾报警控制器进行日检查、接班、交班时、应填写《消防控制室值班记录表》的相关内容。值班期间每2h记录一次消防控制室内消防设备的运行情况,及时记录消防控制室内消防设备的火警或故障情况。
c) 正常工作状态下,不应将自动喷水灭火系统、防烟排烟系统和联动控制的防火卷帘等防火分隔设施设置在手动控制状态 ,其他消防设施及相关设备如设置在手动状态时,应有在火灾情况下迅速将手动控制转换为自动控制的可靠措施。
消防控制室常见的消防安全隐患
存在问题: 中控室张贴标识不规范,应该张贴“ 中控重地 闲人免进 ”标识。
依据: 《安全生产等级评定技术规范》第2部分:安全生产通用要求3.7.12.4
存在问题: 中控室未张贴竣工平面图、消防平面图、重点部位图、安全出口布置图。
依据: 《消防控制室通用技术要求》(GB25506-2010)4.1
依据: 《建筑消防设施的维护管理》(GB25201-2010)5.2
依据: 建筑设计防火规范(GB50016-2014)10.3.3
依据: 《消防控制室通用技术要求》(GB25506-2010)5.1
存在问题: 中控室门非防火门未向疏散方向开启,且入口处未设置明显标志(至少乙级防火门)。
依据:《 建筑设计防火规范》(GB50016-2014)6.2.7
存在问题: 中控室值班人员不足,不能保证每班2人持证上岗。
依据: 《消防控制室通用技术要求》(GB25506-2010)4.2.1.1
依据: 《消防控制室通用技术要求》(GB25506-2010)5.3.10
依据:《 安全生产等级评定技术规范》第2部分:安全生产通用要求3.7.12.5
我国消防工作的方针是“预防为主,防消结合”,可见预防的重要性,火灾是可以预防的。
“预防为主”“防消结合”就是在日常中把预防火灾放在首位,在实践中,要把同火灾、作斗争的两个基本手段防与消,暨:预防和扑救有机地结合起来,在做好各项防火工作的同时,还要加强专职消防队伍的建设,随时做好灭火的准备,以便在火灾发生时,能够及时、迅速、有效地予以扑灭,最大限度地减少火灾所造成的人身伤亡和财产损失。
“防”与“消”是相辅相成,缺一不可的。“重消轻防”和“重防轻消”都是片面的。只有全面、正确地理解了它们之间的辩证关系,并且在实践中认真地贯彻落实,才能达到有效预防火灾的目的,我们的最终目的是预防火灾发生。
④易燃易爆场所应有足够的、适用的消防设施,并要经常检查,做到会用、有效。
-
-
-
-
当发生意外时,要大声呼喊他人,不要拖延时间,以便及时得救,也不要贪婪财物;
-
要学会自我保护,尽量保持低姿势匍匐前进,用湿毛巾捂住嘴鼻;
-
保持镇定,就地取材,用窗帘、床单自制绳索,安全逃生;
-
逃生时要直奔通道,不要进入电梯,防止被困在电梯内;
-
当烟火封住逃生的道路时,要关闭门窗,用湿毛巾塞住门窗缝隙,防止烟雾侵入房间;
-
当身上的衣物着火时,不要惊慌乱跑,就地打滚,将火苗压住;
-
当没有办法逃生时,要及时向外呼喊求救,以便迅速的逃离困境。
-
-
-
一拔,拔掉保险销;二握,握住喷管喷头;三压,压下握把;四准,对准火焰根部喷射即可。
在扑救初起火灾时,必须遵循:先控制后消灭,救人第一,先重点后一般的原则。
-
-
-
-
-
-
-
单位消防安全责任人、消防安全管理人每月至少组织一次防火检查;
单位应建立两支队伍(灭火第一战斗力量队伍、灭火第二战斗力量队伍);
-
发现火灾后,起火部位员工1分钟内形成灭火第一战斗力量;
-
消防安全责任人、消防安全管理人和员工要做到“四熟悉”:熟悉本单位疏散逃生路线、熟悉引导人员疏散程序、熟悉遇难逃生设施使用方法、熟悉火场逃生基本知识。
-
-
-
通讯联络组—通知员工赶赴火场,消防队报警、保障火场通讯联络;
4)消防安全知识宣传教育培训能力,消防安全责任人、消防安全管理人和员工要做到 “六掌握” :
-
-
-
-
-
-