某工程在消防检测及验收的过程中,积极总结经验,梳理了消防系统功能及质量的重点关注点,分别针对下列四个方面进行了实例解读,值得大家参考借鉴! 要点一:消防风系统 · 防鼠网安装、设备接地合规、防雨措施安装 · 减震橡胶垫 · 防水弯头 · 风口风阀安装规范、美观,特别注意与土建、装饰的协调配合(安装时间、定位尺寸等)

某工程在消防检测及验收的过程中,积极总结经验,梳理了消防系统功能及质量的重点关注点,分别针对下列四个方面进行了实例解读,值得大家参考借鉴!

要点一:消防风系统

640 (24).jpg

640 (23).jpg

· 防鼠网安装、设备接地合规、防雨措施安装

640 (22).jpg

· 减震橡胶垫

640 (18).jpg

· 防水弯头

640.webp.jpg

· 风口风阀安装规范、美观,特别注意与土建、装饰的协调配合(安装时间、定位尺寸等)

640 (21).jpg

· 排烟井抹灰均匀640 (20).jpg

防火门

· 防火门合格证、身份证齐全

640 (19).jpg

· 闭门器、顺序器安装合规,开启灵活

640.webp (1).jpg

· 注意防火门与地坪之间的间距(要保持楼梯间与走道压差40~50Pa,前室与走道压差25~30Pa);消防检测时,注意安排工作人员关门

640.webp (2).jpg

要点二:消防水系统

水泵房:


  1. 协调建筑布局,注意水电分区
  2. 设备、管道安装规范
  3. 设备、系统标识清晰
  4. 消火栓系统:
  5. 主备电起泵正常
  6. 屋顶试验消火栓水压合规
  7. 室外消火栓设置合规
  8. 室外水泵接合器正常使用


喷淋系统:


  1.  主备电起泵正常
  2. 湿式报警阀泄水起泵正常(消防警铃)
  3. 顶层末端泄水起泵正常
  4. 喷淋点位布设合规合理


水泵房

· 设备布设优化合理

640.webp (3).jpg

· 各系统标识清晰,管道支架形式合规

640.webp (4).jpg

· 湿式报警阀安装正确,泄水起泵正常

640.webp (5).jpg

· 湿式报警阀布设合理

640 (1).jpg

消火栓系统

· 屋顶试验消火栓安装合规,功能正常(最不利点静水压力不小于0.07MPa,特别注意屋顶水箱止回阀的安装)

640 (2).jpg

· 屋顶环网安装美观,支墩设置合理美观,阀门跨接合规

640.webp (6).jpg

· 消火栓箱体应采用不燃材料

640.webp (7).jpg

· 管道接驳不满足验收要求

640 (3).jpg

· 安装消火栓协调装饰安装美观(内门取掉)

640 (4).jpg

· 半明装注意消火栓箱安装横平竖直,突出墙面距离合理(协调装饰)

640 (5).jpg

· 室外消火栓周围无遮蔽物,且距离车行道路边的距离不大于2m

640.webp (8).jpg

· 分体式水泵接合器和一体式水泵接合器

640.webp (9).jpg

消防喷淋系统

· 喷淋末端泄水安装合规(最不利点静水压力不小于0.05MPa)

640.webp (10).jpg

· 喷淋点位布设合理、美观(协调装饰与灯饰、线条合理配合)

640 (6).jpg

要点三:消防供电及火灾自动报警系统

消防供电及火灾自动报警系统:

  1. 柴油发电机运行正常
  2. 设备主备电切换正常(水泵、风机等)
  3. 中控图形显示装置(CRT)正常工作(配备UPS备用电源)
  4. 报警系统点位布置合理,系统功能正常
  5. 各设备房照度合规

电梯:

  1. 电梯迫降功能正常(一般电梯、消防电梯)
  2. 三方通话正常
  3. 电梯从首层至顶层运行时间不超过60S

(注意:所有明敷涉及消防功能的明装KBG管道都必须涂刷防火涂料)

消防供电及火灾自动报警系统

· 柴油发电机安装合规(注意基础设置,烟囱预留);柴油发电机房注意气溶胶设置、储油间呼吸阀设置

640 (7).jpg

· 开闭所、配电房布设合理,桥架布设合理(结合电缆入箱方式)

640.webp (11).jpg

· 中控布设合理(特别是针对消防控制室和小区监控中心在同一房间的情况);消防主机功能正常,图形显示装置功能正常

640.webp (12).jpg

640.webp (13).jpg

· 火灾自动报警系统系统完善、系统功能正常

640 (9).jpg

· 广播结合装饰布设合理

640.webp (16).jpg

· 安全出口点位结合装饰布设合理

640.webp (17).jpg

电梯

· 电梯消防迫降及三方通话功能正常

· 电梯各功能按钮结合装饰布设合理,显示正常

640.webp (18).jpg

要点四:建筑与装饰相关

  1. 消防车通道净宽满足规范要求(总队要求提供车道承载力证明文件)
  2. 消防扑救面施工完毕,满足规范要求
  3. 楼梯、走道净宽度满足规范要求
  4. 自然通风面积满足规范要求
  5. 建筑烟道、风道内壁抹灰合规(保证不漏风)
  6. 建筑成品烟道质量、安装合规(具备合格质检报告)
  7. 建筑外墙保温燃烧性能合规(具备合格检测报告)
  8. 高层建筑大于DN100的UPVC管阻火圈安装完成

640.webp (19).jpg

640 (11).jpg

· 自然排烟面积符合规范要求

640 (12).jpg

· 消防车道及消防扑救面须按规设置

640 (13).jpg

640 (14).jpg

· 高层建筑PVC管材规范安装阻火圈(特别注意使用有合格资质的阻火圈)

640 (15).jpg

640 (16).jpg

本文来源给水排水,版权归原作者及原出处所有。如原版权所有者不同意转载,请及时联系我们,以便立即删除。

免费打赏
蒋以华
2019年02月28日 11:11:56
3楼
学习了,谢谢
回复
sthjs
2019年02月28日 12:17:18
4楼
学习了,增长知识。
回复
洋儿
2019年02月28日 16:06:48
5楼
不错不错的资料学习
回复
nj1210
2019年03月01日 08:22:02
6楼
谢谢楼主分享资料
回复
饶石1515
2019年03月02日 08:16:55
10楼
值的学习借鉴,楼主辛苦,感谢分享。
回复
蒋以华
2019年03月02日 19:27:42
11楼
值得大家参考借鉴!
回复
蒋以华
2019年03月03日 10:25:48
12楼
积极总结经验,梳理了消防系统功能及质量的重点关注点
回复
益元
2019年03月03日 16:57:08
13楼
学习了,管道阻火圈
回复
蒋以华
2019年03月04日 08:06:52
14楼
消防检测时,注意安排工作人员关门
回复
清澈透底
2019年03月04日 15:30:47
15楼
总结的不错,好资料,谢谢楼主分享
回复

相关推荐

APP内打开