回灌探讨
ys134813
ys134813 Lv.3
2008年02月14日 14:32:03
来自于热泵工程
只看楼主

本人在2007年底做了个双井的地下水热泵工程。井的口径为270mm,深度为90m(在0至-30米有钢管,-27时带网孔地下多为峰化层),井水温度为19.6度。两口井分别采用两台深井潜水泵来抽,通过阀门的切换实现两口井一用一备。回灌采用带压回灌。在开始运行的前一礼拜系统运行基本正常,回灌压力为1公斤。可是在一礼拜后井的四周有水往上溢出(还没浇水泥)。请问哪位高手有指教???

2008年02月16日 21:07:08
2楼
井的设计,施工都有问题.井水温度19.6度,如果系统设计的好,不可能回灌不好.

建议,通过网上和有关基本资料查阅清楚,理解后就知道怎么改了.
回复
zhanghaiming1688
2008年02月18日 16:09:09
3楼
你 的 设 计 有 很 大 的 问 题 ,知 道 什 么 叫 抽 灌 比 吗 ?一 抽 一 回 是 不 可 能 的 全 部 回 灌 的 .
回复
ys134813
2008年03月01日 18:00:00
4楼
我现在有一口井的回灌是完全可以的,就是另外一口井不可以
回复
liminlimin
2008年05月18日 22:19:53
5楼
可能是没有做回扬的问题.
回复