请教各位大虾:我单位高压开关柜用的是ABB的REF542多功能保护装置,变压器是1600KVA的,高压电流92A。最近几天经常过流跳闸,但实际用电量也就2、30A,REF542跳闸记录中OVER CURRENT LOW为110A,OVER CURRENT HIGH为125A。重新送电后正常。实在是找不到原因了,请高手指点一下。注:开关 ABB的 保护 ABB的 互感器 北方的 变压器 宝胜的
注:开关 ABB的
保护 ABB的
互感器 北方的
变压器 宝胜的
