只看楼主

请教各位大虾:我单位高压开关柜用的是ABB的REF542多功能保护装置,变压器是1600KVA的,高压电流92A。最近几天经常过流跳闸,但实际用电量也就2、30A,REF542跳闸记录中OVER CURRENT LOW为110A,OVER CURRENT HIGH为125A。重新送电后正常。实在是找不到原因了,请高手指点一下。注:开关 ABB的 保护 ABB的 互感器 北方的 变压器 宝胜的

2008年02月14日 11:59:24
2楼
忘了定值了~~:OVER CURRENT LOW 0.9IN 2.5S OVER CURRENT HIGH 1.2IN 0.3S
回复
pmdg737
2009年06月25日 10:58:21
3楼
检查一下热过载保护
回复
lingxuct
2009年07月07日 23:32:12
4楼
“OVER CURRENT LOW为110A,OVER CURRENT HIGH为125A。”
这不是故障跳闸记录,是保护定值吧?
还是找出故障记录,才能知道为什么跳闸。

现在ABB542已经有中文界面了,请ABB把软件升级吧,一看就知道了。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2009-7-7 23:33 编辑 ]
回复
zouhuijie
2009年07月09日 16:27:14
5楼
变压器1.2倍就跳闸?没有复压闭锁吗?别的不说,这个定值有问题。跟保护装置没关系。
125A,0.3S跳闸,空送变压器,励磁涌流都躲不过。或者开台大电机就可以顶跳
回复
lingxuct
2009年07月09日 17:53:27
6楼
楼上说话外行,“变压器1.2倍就跳闸?”是差流达变压器额定电流的1.2倍!
差动保护在没有故障时,差流是极小的(理论上是0A!),如果差动保护中差流达到额定值,故障已很明显了。
“125A,0.3S跳闸,空送变压器,励磁涌流都躲不过”?差动保护有抑制“励磁涌流”的功能,且差动保护是主保护,一般不设时限(不存在0.3S)。
回复
zouhuijie
2009年07月10日 14:51:12
7楼
遇到高手了!请教。。。OVER CURRENT 是差动保护吗? 差动保护还有延时吗?
回复
zouhuijie
2009年07月12日 14:03:32
8楼
呵呵,咱们搞技术的就有这么点小脾气。见笑啦。你好像是石化的,SEI的吗?
回复
g3pt6n
2009年07月13日 00:39:26
9楼
你能把542的逻辑传上来不。报警的低定值无方向过流。不是差动,但不代表542不可以做差动。需要把模拟量卡换成差动用的卡,然后做好逻辑就ok了。
回复
g3pt6n
2009年07月13日 00:44:00
10楼
对了,你别看半天看成以前的记录了。另外,一看配置就知道不是abb成套的柜子。不然怎么会出这种情况。哎,现在越来越多的代理把市场搞乱了快。以为逻辑那么简单就能做出来的。如果你有软件你可以把故障录波弄弄下来。一看就明白了。
回复
g3pt6n
2009年07月13日 00:49:29
11楼
图中是录波的选项。你可以录下来找个软件看看。或发过来我帮你看看。 未命名.JPG
回复