目前还没有规范对电表箱出线开关作规定,我的前辈说一般单相选1P三相选3P,但是我发现有的住宅项目是2P和4P,前辈解释说是为了防窃电,我问具体原理他也没说上来,供电局提供的图纸(图3)也是2P的,求各位大神解惑。
《住宅建筑电气设计规范》JGJ 242—2011:
8.4.3 家居配电箱应装设同时断开相线和中性线的电源进线开关电器,供电回路应装设短路和过负荷保护电器,连接手持式及移动式家用电器的电源插座回路应装设剩余电流动作保护器。
条文解释:
每套住宅可在电能表箱或家居配电箱处设电源进线短路和过负荷保护,一般情况下一处设过流、过载保护,一处设隔离器,但家居配电箱里的电源进线开关电器必须能同时断开相线和中性线,单相电源进户时应选用双极开关电器,三相电源进户时应选用四极开关电器。
解读:
1.家居配电箱应装设同时断开相线和中性线的电源进线开关电器。这里就要求了,进线的位置需要有一个2P的开关,并没有提出是否需要短路及断路保护功能。所以这个开关可以是断路器,也可以是隔离开关。
2.供电回路应装设短路和过负荷保护电器。说明了无论是进线回路,还是出线回路,均应具有短路和过负荷保护功能,说白了就是要有断路器,这里要注意,进线回路的断路器,有可能在电表箱内,不一定在户内配电箱入口内。
exkrqo:看来是有标准规范的