线路绝缘子串应满足三方面的要求: a)在工作电压下不发生污闪; b)在操作过电压下不发生湿闪; c)具有足够的雷电冲击绝缘水平,能保证线路的耐雷水平与雷击跳闸率满足规定要求。 通常按下列顺序进行选择: 1、根据机械负荷和环境条件选定所用悬式绝缘子的型号; 2、按工作电压所要求的泄漏距离选择串中片数; 3、按操作过电压的要求计算应有的片数;
线路绝缘子串应满足三方面的要求:
a)在工作电压下不发生污闪;
b)在操作过电压下不发生湿闪;
c)具有足够的雷电冲击绝缘水平,能保证线路的耐雷水平与雷击跳闸率满足规定要求。
通常按下列顺序进行选择:
1、根据机械负荷和环境条件选定所用悬式绝缘子的型号;
2、按工作电压所要求的泄漏距离选择串中片数;
3、按操作过电压的要求计算应有的片数;
4、按上面1、2所得片数中的较大者,校验该线路的耐雷水平与雷击跳闸率是否符合规定要求。
(一)按工作电压要求
线路的闪络率与该线路的爬电比距 λ 密切相关,根据线路所在地区的污秽等级来选定 λ 值,就能保证必要的运行可靠性。
设每片绝缘子的几何爬电距离为L0(cm),即可按爬电比距的定义得
n---为绝缘子片数,
Um ---为系统最高工作电压有效值,
Ke---为绝缘子爬电距离有效系数。
为了避免污闪事故,所需的绝缘子片数应为
(二)按操作过电压要求
绝缘子串在操作过电压的作用下,也不应发生湿闪。在没有完整的绝缘子串在操作波下的湿闪电压数据的情况下,只能近似地用绝缘子串的工频湿闪电压来代替。
电网中操作过电压幅值的计算值= K0 Uφ,其中K0为操作过电压倍数。
设此时应有的绝缘子片数为n2',则由n2'片组成的绝缘子串的工频湿闪电压幅值为
1.1——为综合考虑各种影响因素和必要裕度的一个综合修正系数
只要知道各种类型绝缘子串的工频湿闪电压与其片数的关系,就可以利用式Uw=1.1K0 Uφ 求得应有的n2'值。
再考虑需增加的零值绝缘子片数n0后,最后得出的操作过电压所要求的片数为
n2=n2'+n0
每串绝缘子要预留的零值绝缘子为:
35~220kV 耐张串2片;
悬垂串1片;
330kV及以上 耐张串(2~3)片;
悬垂片(1~2)片。
如果已掌握该绝缘子串在正极性操作冲击波下的50%放电电压U50%(s) 与片数的关系,也可以用下面的方法来求出此时应有的片数n2' 和n2 。
该绝缘子串应具有下式所示的50%操作冲击放电电压
Us——对范围Ⅰ,它等于K0 Uφ ;对范围Ⅱ,它应为合空线、单相重合闸、三相重合闸这三种操作过电压中的最大者。
Ks——绝缘子串操作过电压配合系数,对范围Ⅰ取1.17,对范围Ⅱ取1.25。
雷电过电压方面的要求在绝缘子片数选择中的作用一般不大,这是由于线路的耐雷性能取决于各种防雷措施的综合效果,影响因素很多。
按上面所得的n1和n2中较大的片数,校验线路的耐雷水平和雷击跳闸率是否符合有关规程的规定。
即使验算的结果表明不能满足线路耐雷性能方面的要求,一般也不再增加绝缘子片数,而是采用诸如降低杆塔接地电阻等其他措施来解决。