电站立式混流式机组,10MW容量,开机到空转一切正常。投入励磁至空载,声音很大,像变压器通入大电流的嗡嗡声,振动也比以往加剧,是那种高频的像变压器线圈的振动。重新开机至空转,用直流电焊机向转子通入直流电,声音及振动恢复正常。测试转子直流电阻与出厂值基本一致,转子通入直流焊机直流电半小时后未发现转子局部有异常发热现象。用另一台机组的励磁调节器开机至空载,声音和振动也出现上述异常现象。测试励磁变正常。现在找原因不到,求大神解答。