地下室30米长的伸缩缝,留置的排水沟,但是没有集水坑。现在水老是要溢出沟来,怎么排水呢?沟长30米,宽0.3米,深度0.15米。不知道有没有这样的潜水泵直接放沟里抽水
地下室30米长的伸缩缝,留置的排水沟,但是没有集水坑。现在水老是要溢出沟来,怎么排水呢?沟长30米,宽0.3米,深度0.15米。不知道有没有这样的潜水泵直接放沟里抽水
12楼
但是问题是都已经 做好了, 集水坑条件不允许啊
回复
13楼
学习中
回复
14楼
移动潜污泵 就是,满的时候放进去抽,没有集水坑的话,试试旋流防止器?消防水池里没有集水坑吸水的时候,用旋流防止器可解决,此处不知道会不会超预算了
回复
15楼
如果水量不大的话可以考虑微型潜水泵,直接放到排水沟里,通过液位控制起停,水量如果太大就不合适了
回复
16楼
可以考虑用外置自吸泵,采用微型磁浮开关控制
回复
17楼
一般污提泵的工作水面高度肯定是在150mm以上的,所以这个排水沟肯定是不能放潜水泵了、我觉得可以根据你这个地下室的地面标高与周边的集水井或者污水井看是否能拉通,亦或是在合适的地方挖集水井。
回复
18楼
回复
19楼
路过 学习学习
回复
20楼
肯定要设置集水井 靠泵提升 省不了的
回复
21楼
同意16楼的做法,用自吸泵排水,可自吸泵的材料费和人工排水费用还要找甲方要。
回复