不设置集水坑,排水沟怎么排水
wwqq6
wwqq6 Lv.5
2019年01月20日 17:26:46
只看楼主

地下室30米长的伸缩缝,留置的排水沟,但是没有集水坑。现在水老是要溢出沟来,怎么排水呢?沟长30米,宽0.3米,深度0.15米。不知道有没有这样的潜水泵直接放沟里抽水

地下室30米长的伸缩缝,留置的排水沟,但是没有集水坑。现在水老是要溢出沟来,怎么排水呢?沟长30米,宽0.3米,深度0.15米。不知道有没有这样的潜水泵直接放沟里抽水
wwqq6
2019年01月22日 19:36:41
12楼
但是问题是都已经 做好了, 集水坑条件不允许啊

肖笔刀:为什么条件不允许了呢?不能开挖了吗?

请叫我环保卫士:如果底板做好了,当然不能继续挖坑了、

回复
健康快乐每一天
2019年01月29日 10:23:05
13楼
学习中
回复
橙月半皮
2019年01月29日 10:39:18
14楼
移动潜污泵 就是,满的时候放进去抽,没有集水坑的话,试试旋流防止器?消防水池里没有集水坑吸水的时候,用旋流防止器可解决,此处不知道会不会超预算了
回复
蓝天如冰
2019年02月13日 11:46:17
15楼
如果水量不大的话可以考虑微型潜水泵,直接放到排水沟里,通过液位控制起停,水量如果太大就不合适了
回复
xwjie
2019年02月13日 15:30:54
16楼
可以考虑用外置自吸泵,采用微型磁浮开关控制
回复
speirs
2019年02月15日 16:45:53
17楼

一般污提泵的工作水面高度肯定是在150mm以上的,所以这个排水沟肯定是不能放潜水泵了、我觉得可以根据你这个地下室的地面标高与周边的集水井或者污水井看是否能拉通,亦或是在合适的地方挖集水井。

回复
cyclegend
2019年02月16日 20:48:48
18楼

前来围观学习一下,感谢分享


回复
wusj123
2019年02月22日 08:49:02
19楼
路过 学习学习
回复
wen61939145
2019年02月22日 13:38:56
20楼
肯定要设置集水井 靠泵提升 省不了的
回复
杜钧
2019年02月23日 08:02:16
21楼
同意16楼的做法,用自吸泵排水,可自吸泵的材料费和人工排水费用还要找甲方要。