不设置集水坑,排水沟怎么排水
wwqq6
wwqq6 Lv.5
2019年01月20日 17:26:46
只看楼主

地下室30米长的伸缩缝,留置的排水沟,但是没有集水坑。现在水老是要溢出沟来,怎么排水呢?沟长30米,宽0.3米,深度0.15米。不知道有没有这样的潜水泵直接放沟里抽水

地下室30米长的伸缩缝,留置的排水沟,但是没有集水坑。现在水老是要溢出沟来,怎么排水呢?沟长30米,宽0.3米,深度0.15米。不知道有没有这样的潜水泵直接放沟里抽水
请叫我环保卫士
2019年01月21日 13:40:56
2楼
围观学习,我也很想知道如何实现排水
回复
hunterhgh
2019年01月21日 14:30:12
3楼
前来围观学习一下,感谢分享
回复
渐行渐远的旧人
2019年01月21日 15:57:56
4楼
插个眼,坐等解决
回复
a_kang
2019年01月22日 08:48:57
5楼
设集水坑,放潜水泵排水,就这办法1
回复
liupoquan
2019年01月22日 08:59:46
6楼
与集水坑合并设计
回复
lyy2010lyy
2019年01月22日 09:11:45
7楼
感谢分享
回复
做个好爸爸
2019年01月22日 09:45:12
8楼
电动隔膜泵,了解一下
回复
ch180172
2019年01月22日 09:54:49
9楼
肯定要集水啊,不然水泵不就可能空转了
回复
在水一方oo
2019年01月22日 14:16:46
10楼
放到是没问题,这条沟太浅了,看有没有做集水坑的条件,否则就只能是手动操作,水多的时候把泵放进去抽一抽。
回复
我佛慈悲为怀
2019年01月22日 16:27:02
11楼
规范明确规定地下室地坪排水应设集水坑和提升装置,如果是地上一层还可以考虑设地漏引至室外检查井来解决,文中说的是地下室就只能严格参照规范了