过滤器反洗压力过大
beng1985
beng1985 Lv.3
2019年01月10日 20:08:46
来自于纯水系统
只看楼主

多介质过滤器,直径3米,反洗泵流量160立方。反洗时进水压力3公斤,反洗出水无压力。是何原因?

多介质过滤器,直径3米,反洗泵流量160立方。反洗时进水压力3公斤,反洗出水无压力。是何原因?
qdbqwl
2019年01月14日 11:39:20
2楼
直径3米的多介质过滤器,反洗泵流量才160立方?反洗流量至少在330立方以上你才能反洗的干净
回复
x573788991
2019年03月14日 08:20:42
3楼
哥们,很简单样么阀门开错了,样么堵了