高层建筑,因地勘偏差跟桩基单位的施工问题,主要是成桩质量差,导致现场桩基承载力普遍严重不足(合格桩不足1/2),现在能否用复合地基进行处理?有人说因为端承桩,所以没办法用复合地基,是这样吗?或者有没用更好方法?
高层建筑,因地勘偏差跟桩基单位的施工问题,主要是成桩质量差,导致现场桩基承载力普遍严重不足(合格桩不足1/2),现在能否用复合地基进行处理?有人说因为端承桩,所以没办法用复合地基,是这样吗?或者有没用更好方法?
2楼
灌注桩的话考虑后注浆
x冰血封情x:没办法后注浆,本身就没按后注浆施工考虑,现在需要的是加固处理
x冰血封情x:桩身较长,27米,后压注浆注难以注到
打篮球的狮子:有没有补桩的施工面,考虑补桩? 要么就扣扣荷载,让设计复核下(设计一般都有富余,但一般不会同意)。容积率可以操作的话,就减少几层,增加到未施工的楼栋上(要满足日照),说错勿喷,解决之后望告知 学习下
回复
3楼
端承桩的沉降较小甚至不沉降,土与桩很难共同工作,按复核地基考虑不合适。
x冰血封情x:模型是不大适合,不过现在承载力普遍不足,能否考虑呢?另外,是否有好的处理办法呢?
回复
4楼
重新判研桩基承载能力,如桩身强度满足要求,待桩尖泥浆和桩身混凝土压缩完成应能满足要求。
回复
5楼
采用桩筏复合基础,但要保证筏板地基有一定承载力。
回复