求助!端承桩承载力普遍不足如何处理?
x冰血封情x
2018年12月28日 10:44:52
来自于地基基础
只看楼主

高层建筑,因地勘偏差跟桩基单位的施工问题,主要是成桩质量差,导致现场桩基承载力普遍严重不足(合格桩不足1/2),现在能否用复合地基进行处理?有人说因为端承桩,所以没办法用复合地基,是这样吗?或者有没用更好方法?

高层建筑,因地勘偏差跟桩基单位的施工问题,主要是成桩质量差,导致现场桩基承载力普遍严重不足(合格桩不足1/2),现在能否用复合地基进行处理?有人说因为端承桩,所以没办法用复合地基,是这样吗?或者有没用更好方法?
免费打赏
打篮球的狮子
2018年12月28日 17:05:50
2楼
灌注桩的话考虑后注浆

x冰血封情x:没办法后注浆,本身就没按后注浆施工考虑,现在需要的是加固处理

x冰血封情x:桩身较长,27米,后压注浆注难以注到

打篮球的狮子:有没有补桩的施工面,考虑补桩?  要么就扣扣荷载,让设计复核下(设计一般都有富余,但一般不会同意)。容积率可以操作的话,就减少几层,增加到未施工的楼栋上(要满足日照),说错勿喷,解决之后望告知 学习下

回复
chinalxb
2018年12月29日 15:01:25
3楼
端承桩的沉降较小甚至不沉降,土与桩很难共同工作,按复核地基考虑不合适。

x冰血封情x:模型是不大适合,不过现在承载力普遍不足,能否考虑呢?另外,是否有好的处理办法呢?

回复
jszxwsw
2019年01月03日 13:18:23
4楼
重新判研桩基承载能力,如桩身强度满足要求,待桩尖泥浆和桩身混凝土压缩完成应能满足要求。
回复
迟来的喜悦
2019年01月22日 09:48:51
5楼
采用桩筏复合基础,但要保证筏板地基有一定承载力。
回复

相关推荐