框架柱倾覆力矩大于50%是不是违反规定?
mali199311
mali199311 Lv.2
2018年12月24日 14:58:46
只看楼主

框支剪力墙项目 

框支剪力墙项目  8LGN4`9$[HU_S(F(JZP(M}D.png D9$N$SHS))BRF}0)JV%2OZ8.png
免费打赏
yyfly03
2018年12月29日 16:08:28
2楼
规范规定的是底层柱的倾覆力矩,不是那一层,算到嵌固端上面那层的柱底就可以了
回复
zihan1009
2018年12月31日 14:02:28
3楼
可以用
回复
jszxwsw
2019年01月02日 08:20:52
4楼
底层不可,其它层更不行!
回复
王铜
2019年01月02日 11:18:14
5楼
可以用,1-3框支柱倾覆力矩不大于50%倾覆力矩。
回复
liaodong3
2019年01月06日 09:22:13
7楼
大于50%时框架抗震等级按框架结构确定,抗震墙抗震等级可与其框架抗震等级相同。