GCS柜的尺寸问题
question
question Lv.7
2008年02月10日 17:59:25
只看楼主

低压系统选用GCS柜,抽屉高度160mm。进线柜为进线两根150的电缆进入双电源手动双切开关GLZ-400A,主断路器为NS400N 320A,进线柜剩下空间约为5、6个一单元抽屉用做配电回路。两台配电柜是这样的:一台大约有16个电动机回路,很小都在1kW左右,剩余单元再带几个配电回路。另一台柜的回路全为配电回路,除了2、3个回路外,其余回路都在25A以下,但是用的挺满,加上备用11个单元都排满了。

GCS柜体尺寸选用800宽X800深,可以吗?谢谢!
免费打赏
精工设计
2012年02月06日 10:30:12
2楼
电机回路额定电流很小,选用MNS柜更方便些,考虑造价的话可以选用GCS用一大开关,大开关以下再做配电盘,用配电盘控制小电动机群。
回复
hwc_wy
2012年02月07日 11:07:20
3楼
可以是可以,但是做标准型的话建议做1000宽,否则出线电缆很难接,二次也在电缆室,接线盒检修搞死了 ,改进型倒是还可以,把二次拉前面电缆小室,一次在后面
回复

相关推荐